W wang1968 见习生 注册 2007-09-28 帖子 7 反馈 0 积分 26 2007-09-28 #1 我是哈尔滨的,见过几个聚胺脂外保温的工程,个人认为极其不成功.主要是大面积表面不平,阴阳角不直,窗口不平整,而且开裂的地方非常多,与聚胺脂外保温厂家的宣传不符,而且施工困难,施工工期长,污染严重.个人并不看好聚胺脂外保温市场. 欢迎大家拍砖
我是哈尔滨的,见过几个聚胺脂外保温的工程,个人认为极其不成功.主要是大面积表面不平,阴阳角不直,窗口不平整,而且开裂的地方非常多,与聚胺脂外保温厂家的宣传不符,而且施工困难,施工工期长,污染严重.个人并不看好聚胺脂外保温市场. 欢迎大家拍砖
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2007-09-28 #2 我来拍一下 你打击面太大了啊。 聚氨酯施工工序不一样的。用颗粒砂浆找平就不会有那么多问题了
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,758 2007-09-28 #3 呵呵,聚氨酯用颗粒砂浆找平,这是北京那边原创的一种方法,施工效果还是不错的 另外,好的聚氨酯喷涂工人,好的材料,做出来的保温系统,没有向楼主所说的开裂那么厉害
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-09-28 #4 我朋友有个3万平方的正在做啊,看进度情况,我再来汇报一下!
W wang1968 见习生 注册 2007-09-28 帖子 7 反馈 0 积分 26 2007-11-04 #5 "idreamy 发表: 我来拍一下 你打击面太大了啊。 聚氨酯施工工序不一样的。用颗粒砂浆找平就不会有那么多问题了 点击展开... 找平层太厚就会产生开裂的问题.
mingjun 初级工程师 注册 2007-04-02 帖子 280 反馈 46 积分 1,305 QQ 2678380795 2007-11-06 #8 本人从事过几个工地,没有你说的问题,我想有可能是你所在地方气温问题,聚氨酯发泡不匀,材料问题收缩比较严重,在北京用颗粒找平从没有问题,这是振利的专利。
L lzhq2003 见习生 注册 2007-04-24 帖子 4 反馈 1 积分 5 2008-06-13 #9 我也说两句,我们原来也做过聚氨酯外墙保温,那时国家还没有出来规范,当时就遇到了楼上所说的所有问题,最大问题就是最终平整度无法掌握,当时的做法用电刨子打磨,但是打磨后还的需要用砂浆找平,这种做法到目前看来还是不可取,浪费人力物力,效果不是很好,回去看看做过的工程,表面平整度很差,涂料部分还有开裂现象。经过研究探讨,振利的聚苯颗粒浆料找平方法应该可取,可是国家出了新规范了GB50404-2007,但是看了以后让人心寒,编写单位基本都是些门外汉,极少数工程公司在里边却还是过去的方案,没有提出新的方案,不知道当时振利为何没有参加编写,难道他的聚苯颗粒找平也不可取吗?导致现在出了个这个规范,查了下北京也按着国家规范出台了聚氨酯的规范照搬国家规范,不知道振利以后该怎么做。关键是过去的方案已经的确不可行啊,开发商如果照搬照套国家规范,施工单位只能按着人家说的去做,最终倒霉的只能是住户,悲哀!!!!
我也说两句,我们原来也做过聚氨酯外墙保温,那时国家还没有出来规范,当时就遇到了楼上所说的所有问题,最大问题就是最终平整度无法掌握,当时的做法用电刨子打磨,但是打磨后还的需要用砂浆找平,这种做法到目前看来还是不可取,浪费人力物力,效果不是很好,回去看看做过的工程,表面平整度很差,涂料部分还有开裂现象。经过研究探讨,振利的聚苯颗粒浆料找平方法应该可取,可是国家出了新规范了GB50404-2007,但是看了以后让人心寒,编写单位基本都是些门外汉,极少数工程公司在里边却还是过去的方案,没有提出新的方案,不知道当时振利为何没有参加编写,难道他的聚苯颗粒找平也不可取吗?导致现在出了个这个规范,查了下北京也按着国家规范出台了聚氨酯的规范照搬国家规范,不知道振利以后该怎么做。关键是过去的方案已经的确不可行啊,开发商如果照搬照套国家规范,施工单位只能按着人家说的去做,最终倒霉的只能是住户,悲哀!!!!
W wxq 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2008-07-16 帖子 68 反馈 15 积分 260 2008-08-02 #10 聚苯颗粒找平允许的话,那很多公司就会把颗粒增大,聚氨酯发泡很少,有偷工减料作为!甲方如何控制?如何检测?规范如何定制?
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2008-08-02 #11 聚苯颗粒找平是最佳的措施了,从性价比\抗裂性等方面来说!而且随着节能标准的逐步提高,聚氨酯外墙保温会越来越火的!外墙保温用的聚氨酯是硬泡的,有容重\强度要求的.....
W worldun 见习生 注册 2007-12-10 帖子 49 反馈 1 积分 63 2008-08-05 #13 GB50411-2007保温做法取芯,应当由第三方进行,保证可靠度,当然首先还是要看施工方的责任心,监理的管理才行,不要让外国人说大家的素质低,自觉性差,树立质量保障体系责任到人才行。
盛 盛达强保温板 见习生 注册 2008-11-04 帖子 6 反馈 0 积分 7 2008-11-04 #14 喷涂法是用喷涂设备在外墙或内墙上均匀的喷涂一层聚氨酯发泡料,发到所需厚度。这种方法缺点较多。它的缺点是:需要专用设备、需要高技术工人、需要对设备进行维护、施工受气候影响、污染环境、工人需要保护等等。 在喷涂过程中,一部分反应物料没有与外墙接触,而是分散空气中,反应完成后形成小颗粒在空气中漂浮。这一部分物料即污染又浪费。 无热桥聚氨酯硬泡外墙保温板防水保温工程技术是一种集防水与保温隔热性能于一体的现场粘贴施工的新技术。无热桥聚氨酯硬泡外墙保温板是一种新型材料,它主要由多元醇与异氰酸酯两组份液体原料,采用无氟发泡技术,在一定的状态下发生放热反应,产生闭孔率不低于95%的硬泡体化合物,即聚氨酯硬泡体。在施工结束后,施工作业面上形成一层连续的聚氨酯硬泡体,达到防水保温的双重要求,防水保温寿命在25年以上,且施工和维修成本低廉。这种新型的工程技与现行的五大类(沥青油毡、高分子卷材、珍珠岩、聚苯乙烯、混凝土)相比,无论是在材料性能方面,还是在设计、施工、维修管理等方面都有很大的优势。
喷涂法是用喷涂设备在外墙或内墙上均匀的喷涂一层聚氨酯发泡料,发到所需厚度。这种方法缺点较多。百富门 见习生 注册 2007-03-31 帖子 26 反馈 0 积分 51 2008-11-19 #15 很实在的分析 我市在施工繁氨酯喷涂保温外挂大理石。 "盛达强保温板 发表: 喷涂法是用喷涂设备在外墙或内墙上均匀的喷涂一层聚氨酯发泡料,发到所需厚度。这种方法缺点较多。它的缺点是:需要专用设备、需要高技术工人、需要对设备进行维护、施工受气候影响、污染环境、工人需要保护等等。 在喷涂过程中,一部分反应物料没有与外墙接触,而是分散空气中,反应完成后形成小颗粒在空气中漂浮。这一... 点击展开...
很实在的分析 我市在施工繁氨酯喷涂保温外挂大理石。J jct-qq 见习生 注册 2008-09-04 帖子 2 反馈 0 积分 2 2009-02-07 #16 我是山东省做外墙保温工程的,产品结构就是聚氨酯现场发泡+界面剂+玻化微珠找平+网络布(钢丝网)等等,这里说一下聚氨酯的现场喷涂,最主要的第一个骤就是吊线(放线),这是影响后面工序的关键(真正实例),喷涂时放线的作用就是在第一次时用聚氨酯先找平一遍,这直接影响到后面找平材料的损耗及工期,聚氨酯现场喷涂还是非常快捷的,一幢标准单元楼天气合适的情况下,用吊笼4-6天就喷涂完成(城市印象楼盘实例)工期非常不错,本公司代理产品聚氨酯复合玻化微珠外墙外保温系统,山东省图集号L08SJ111 08系列山东省建筑标准设计图集 外墙外保温构造(四) QQ:106605848
我是山东省做外墙保温工程的,产品结构就是聚氨酯现场发泡+界面剂+玻化微珠找平+网络布(钢丝网)等等,这里说一下聚氨酯的现场喷涂,最主要的第一个骤就是吊线(放线),这是影响后面工序的关键(真正实例),喷涂时放线的作用就是在第一次时用聚氨酯先找平一遍,这直接影响到后面找平材料的损耗及工期,聚氨酯现场喷涂还是非常快捷的,一幢标准单元楼天气合适的情况下,用吊笼4-6天就喷涂完成(城市印象楼盘实例)工期非常不错,本公司代理产品聚氨酯复合玻化微珠外墙外保温系统,山东省图集号L08SJ111 08系列山东省建筑标准设计图集 外墙外保温构造(四) QQ:106605848
C cloudyman 见习生 注册 2009-03-30 帖子 8 反馈 0 积分 8 2009-04-01 #17 我来学习一下,我看了看大家说的,是不是有点以偏概全呢 ? 我们公司已经在青岛施工完成了一项聚氨酯喷涂工程,聚氨酯也分为很多的型号,不同的工程用不同的施工工艺吧
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2010-04-25 #19 聚氨酯的问题本来就很多,国家有关部门专门成立了小组,但是效果一般。
F flyoctopus 见习生 注册 2009-12-08 帖子 14 反馈 0 积分 19 2010-04-26 #20 很简单,PU+聚苯颗粒按照方案进行耐候性测试啊!我没见过测试报告,而且pu的收缩和分层喷涂、修补的问题如何解决?材料是好材料,就像XPS板一样,但是作为外墙保温是否适用?