M moneyjhong 见习生 注册 2007-04-03 帖子 102 反馈 0 积分 258 2007-09-26 #1 看要求温度在5度以上,但是现在碰到工地上因为需要赶工期,可能要在冬天施工,请问是不是需要哪方面来改进,不知道有没有这方面经验的朋友来介绍一下。万分感谢!
Z zhangjinbj 研发工程师 注册 2006-12-15 帖子 416 反馈 81 积分 1,207 QQ 94582028 2007-09-26 #2 一般都要求在5度以上,当然国内很多企业都不遵守而已。 冬天施工可以适当的加点防冻剂,或者早强剂,一般推荐甲酸钙。 冬天施工应该注意,如果白天和晚上温差太大,就一定注意白天施工一定要早点结束,注意不要使不要再砂浆没有凝固之前温度已经降下来。
一般都要求在5度以上,当然国内很多企业都不遵守而已。 冬天施工可以适当的加点防冻剂,或者早强剂,一般推荐甲酸钙。 冬天施工应该注意,如果白天和晚上温差太大,就一定注意白天施工一定要早点结束,注意不要使不要再砂浆没有凝固之前温度已经降下来。
足 足智不多谋 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-06-17 帖子 430 反馈 44 积分 536 微信 13810963053 2007-10-06 #3 不同意楼上说的 能不能施工不是说加了甲酸钙等就可以起作用的,主要是胶粉的成膜温度不够,这样不能发挥胶粉的作用,导致粘结力不够。 我想楼主可能在中部地区,偶尔温度会低于5度吧,可以试着换一种成膜温度低的胶粉,或者热水搅拌,然后烘墙施工 个人观点 欢迎pk
不同意楼上说的 能不能施工不是说加了甲酸钙等就可以起作用的,主要是胶粉的成膜温度不够,这样不能发挥胶粉的作用,导致粘结力不够。 我想楼主可能在中部地区,偶尔温度会低于5度吧,可以试着换一种成膜温度低的胶粉,或者热水搅拌,然后烘墙施工 个人观点 欢迎pk
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2007-10-06 #4 "足智不多谋 发表: 不同意楼上说的 能不能施工不是说加了甲酸钙等就可以起作用的,主要是胶粉的成膜温度不够,这样不能发挥胶粉的作用,导致粘结力不够。 我想楼主可能在中部地区,偶尔温度会低于5度吧,可以试着换一种成膜温度低的胶粉,或者热水搅拌,然后烘墙施工 个人观点 欢迎pk 点击展开... 1、在颗粒系统中,胶粉的作用是其次的,不是决定性的因素,虽然也会产生一定的影响 2、热水、及烘墙施工,不大现实啊。面积太大,如果造成部分区域失水太快,反而容易产生质量问题 3、在北方,这种颗粒系统在施工时,干得太慢的话,是很麻烦的,晚上温度太低,对如果结凉了,就是扒掉重来了 4、一般在0度以上施工,问题都不大的,白天温度高一些,加点特种水泥,效果会好一些
"足智不多谋 发表: 不同意楼上说的 能不能施工不是说加了甲酸钙等就可以起作用的,主要是胶粉的成膜温度不够,这样不能发挥胶粉的作用,导致粘结力不够。 我想楼主可能在中部地区,偶尔温度会低于5度吧,可以试着换一种成膜温度低的胶粉,或者热水搅拌,然后烘墙施工 个人观点 欢迎pk 点击展开... 1、在颗粒系统中,胶粉的作用是其次的,不是决定性的因素,虽然也会产生一定的影响 2、热水、及烘墙施工,不大现实啊。面积太大,如果造成部分区域失水太快,反而容易产生质量问题 3、在北方,这种颗粒系统在施工时,干得太慢的话,是很麻烦的,晚上温度太低,对如果结凉了,就是扒掉重来了 4、一般在0度以上施工,问题都不大的,白天温度高一些,加点特种水泥,效果会好一些
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-10-06 #5 1、目前保温材料中所用的胶粉是经过雾化处理的固体,在低温下不易成膜,所以一般不推荐低温施工; 2、即使是冬天,一般白天也有高于0度以上的时候,所以一般可考虑施工环境与自然环境的结合。另外应注意采取覆面保养等措施。
1、目前保温材料中所用的胶粉是经过雾化处理的固体,在低温下不易成膜,所以一般不推荐低温施工; 2、即使是冬天,一般白天也有高于0度以上的时候,所以一般可考虑施工环境与自然环境的结合。另外应注意采取覆面保养等措施。
臣 臣振叔 试验员 注册 2007-03-12 帖子 180 反馈 7 积分 258 2007-11-08 #7 零度以上是应该没有问题的,由于水泥的水化会产生一定的热量.热水搅拌,烘墙施工是不现实的.
A andyyu138643 见习生 注册 2007-11-23 帖子 25 反馈 0 积分 41 2007-11-27 #8 热水和烘干墙面不现实, 如果温度过低(5摄氏度以下)可采用缩短施工时间。早九点到下午四点