W waibw 见习生 注册 2007-09-12 帖子 44 反馈 0 积分 89 2007-09-26 #3 993是建材行业标准:JCT993-2006外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 149是建筑行业标准:JG149-2003膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 里面关于抹面砂浆测试的施工厚度,养护条件都不一样,测出来抗冲击强度和吸水量都不一样,不知大家都是根据那个标准测定?
993是建材行业标准:JCT993-2006外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 149是建筑行业标准:JG149-2003膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 里面关于抹面砂浆测试的施工厚度,养护条件都不一样,测出来抗冲击强度和吸水量都不一样,不知大家都是根据那个标准测定?
Z zhangjinbj 研发工程师 注册 2006-12-15 帖子 416 反馈 81 积分 1,207 QQ 94582028 2007-09-26 #4 一般都是选用149了,993这个标准我还没有注意到。多谢楼主提醒,看看。
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-09-26 #5 如果只是材料性能指标检测,按JG149-2003膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统好过些;因为没有吸水量和抗冲击指标测试。 这边也都是根据149测试。如果考虑吸水量和抗冲击指标,估计市场销售的抹面胶浆大部分难以达到。
如果只是材料性能指标检测,按JG149-2003膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统好过些;因为没有吸水量和抗冲击指标测试。 这边也都是根据149测试。如果考虑吸水量和抗冲击指标,估计市场销售的抹面胶浆大部分难以达到。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,671 积分 68,785 2007-09-27 #7 早就发表了。你搜索一下吧
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2007-09-27 #8 "小兵扫大街 发表: 建议有这两个标准的坛上好友把他们共享出来! 点击展开... 想要就给你好了, 附件 JCT9932006 外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆.pdf 198.6 KB · 查看: 47 JG 149-2003膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统.pdf 1.4 MB · 查看: 58 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
Q qdwyy 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-10-11 帖子 63 反馈 25 积分 478 2007-10-28 #10 992外墙保温用胶粘剂,993是外墙保温用抹面砂浆 993检测的项目比较多,
足 足智不多谋 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-06-17 帖子 430 反馈 44 积分 536 微信 13810963053 2007-10-29 #11 有个问题,哪个更管用些?我办个厂需要检测哪一个,很好奇