普通砂浆,比如我的dpm15实际生产配方 190(水) 20(粉) 790(砂) 0.22(hpmc) 0.03(K12),现在7d强度大概在10.5-13mpa之间,但是后期强度一直上不去,是怎么回事,28d强度也就在13-15mpa之间,28d强度一般比7d强度高个2-3个mpa!我的水灰比是0.17,湿容重一般在1850-1900左右,水泥42.5,28d 48mpa左右。
7d强度到底是28强度的多少,有没有个经验比??
为什么后期强度上不???只能增加个2-3个mpa!!
 
奇怪,怎么没有人回复呢,都没遇到这种情况,还是这种情况属于正常的???
 
真服了这个论坛,发了个帖子,啥都没有!算了。。。。。
 
看看你水泥7天和28天的强度值。主要的原因还是水泥太细或者早强组份多,后期没有增长的空间。另外,你可以把K12去掉,做一下对比试验再看看,不好的引气剂对后期强度的破坏也是挺大的。
 
从数据上看,湿容重1850-1900,K12有点多了,容重可以适当在大点,引气剂对强度影响很大的,好多地方都禁止使用。容重建议不低于1900。另外其他材料也对后期强度有影响,砂子,粉煤灰活性,用水量,水泥。
 
从数据上看,湿容重1850-1900,K12有点多了,容重可以适当在大点,引气剂对强度影响很大的,好多地方都禁止使用。容重建议不低于1900。另外其他材料也对后期强度有影响,砂子,粉煤灰活性,用水量,水泥。
K12少了,工人肯定会抱怨施工太黏,投诉施工性差,我也知道K12不好,但这东西必须加,加多不行加少也不行,只有找到中间平衡值!普通砂浆,单纯纤维素醚,是肯定不行的!
 
K12少了,工人肯定会抱怨施工太黏,投诉施工性差,我也知道K12不好,但这东西必须加,加多不行加少也不行,只有找到中间平衡值!普通砂浆,单纯纤维素醚,是肯定不行的![/QUOTE
主要问题还是你的引气剂问题,换一个质量好的不影响强度的,价格肯定高一点
 
K12少了,工人肯定会抱怨施工太黏,投诉施工性差,我也知道K12不好,但这东西必须加,加多不行加少也不行,只有找到中间平衡值!普通砂浆,单纯纤维素醚,是肯定不行的!
K12的气泡稳定性也不行,成本是低了一些,不过强度倒缩的比较明显,特别是后期强度,你可以搞一些好点的引气剂,用膨润土复配下以后再加到砂浆中,你的K12用量太大了
还有纤维素可以与PVA复合一下使用,用比较好的PVA,施工性好强度也会好得多,施工后的效果也会好得多
 
首先楼主你的水灰比0.17,看起来是偏高了,然后作为DPM15容重在1800~1900,个人认为容重偏低了些,我以前M5,M10大致在这个范围,如果M15容重在1900以下,那么个人认为引气有点重。(这是所选砂是天然河沙的前提下,当然如果你选用机制砂,一般机制砂自身干容重自身一般比天然砂要大一些,那个时候砂浆湿容重可能还要大,但是保证好良好的施工拖刀性就好的)
引气量偏大:一、K12或者其它类型引气剂,二、纤维素醚,说到引气量大家很自然会想到引气剂,但是别忘了纤维素醚在保水的同时也在引气的!!!!!!另外水灰比0.17这个确实有点大,为什么水灰比会大?两个方面:一、原材料因素(粉煤灰、沙子含泥量)二、别忘了纤维素醚量的增加也伴随着砂浆需水量上升的!!!!!引气剂也属于表面活性,一定程度上有减水的作用的,不会引起需水量上升。
另外,影响砂浆强度,一般首先想到引气量过大,但是别忘记纤维素醚对水泥砂浆强度的影响,楼主你的这个配方里面纤维素醚掺量0.22确实有点高,不但会增加含气量,也会增加需水量,进而对砂浆强度的影响也加大。