• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

处女贴:保温砂浆的常规检测如果按照158来检测 大家觉得有没有必要检测湿密度?

idreamy

配方老妖
注册
2007-06-18
帖子
794
反馈
82
积分
1,288
QQ
10844023
保温砂浆的常规检测如果按照158来检测。大家觉得有没有必要检测湿密度?
干密度与湿密度有一定的关系,但是与水灰比、合格公司的配方都有很大的联系。
很多湿密度高于420的,干密度检测出来可以合格。也有湿密度低于420的,干密度却不达标。
我觉得湿密度是个判断干密度的一个依据,但是关联性不是很大。
江苏的省标和保温砂浆国标都没有把湿密度作为检测项目。
我觉得如果修改158的,湿密度没有必要作为检测项目。
大家来谈谈吧。
 
158的标准不怎么好
个人感觉湿密度没有必要
同时,在158中,瓷砖粘结剂和填缝剂的标准应该提高,很多保温系统用瓷砖粘结剂用这个标准来检测,板系统的瓷砖粘结剂,如果做到这个压折比,会不会掉下来呢?
应该提高柔性指标
 
除了提高柔软性指标外
我觉得勾缝料吸水率指标应该添加。
 
还有一个问题。是热镀锌钢丝网方面的。
丝径0.9的问题。工地上用0.9很麻烦啊,施工很不方便。
据我的观察,绝大部分用0.7的。
 
"mailshuxin 发表:
158的标准不怎么好
个人感觉湿密度没有必要
同时,在158中,瓷砖粘结剂和填缝剂的标准应该提高,很多保温系统用瓷砖粘结剂用这个标准来检测,板系统的瓷砖粘结剂,如果做到这个压折比,会不会掉下来呢?
应该提高柔性指标



按照158来做主要原因是:瓷砖胶按照JC/T547-2005来做,全性能很难做合格
 
我个人认为湿表观密度还是可以作为干表观密度的一个前提参考,准确性还是很大的。
至于一些异常实验数据,也是因为配方体系存在的特点所致;
比如在体系中加入引气剂,前提测试湿表观肯定会比较少,但是在做干表观密度试件时,由于时间和操作问题,引入的气泡肯定会消失不少(跟引气剂的性能也有很大关系),这样砂浆就会变密实一些,导致数据异常。
 
我再啰唆几句。呵呵。
检测湿密度的主要目的应该是控制其干密度和导热系数。检测湿密度这一块,与水灰比关联性很大。在满足一定的稠度要求下,厂家会很巧妙的控制好水灰比使湿密度过关。但是实际施工的时候可能又是另外的水灰比。
经常做试验和做检测的朋友应该有过这样的体会:
湿密度做合格了干密度也有不合格的。湿密度不合格也有会干密度合格的。
干密度合格的导热系数不一定合格,干密度不合格的导热系数可能合格。
如果有个厂家湿密度和干密度都不合格,但是导热系数合格,那岂不是冤枉死了啊?
如果有的厂家湿密度和干密度都合格,但是导热系数却不合格,那岂不是开心死了啊?(抽检若不检测导热系数的话)
标准这个玩意儿啊。。。
 
呵呵 讨论的很激烈,聚苯颗粒感觉市场还是太乱了,上面说了几个问题都很好,干密度,湿密度,钢丝网等等,说说我的想法吧,1.钢丝网的耐腐蚀问题,现在市场上钢丝网有多少是真正热镀锌的,好多一上去就生锈的哦.
2.网格布的问题,158的标准对网布要求比较高哦,要耐碱保留90%以上,有多少会用这样的网布?:)
3.配套砂浆的问题,现在市场上还存在很多抗裂剂界面剂之类的,到现场加多少份水泥,多少份砂子,实在是难以控制质量,江苏已经限制这种做法了.
4.当然是聚苯颗粒保温砂浆的本身问题了,怎样达到保温性能,施工性能,强度的平衡,现在来看还是比较难的:)
5.158要求的粘结砂浆和勾缝砂浆要求是有点偏低,建议增加横向变形性能,抗滑移,吸水量等指标.
这是我的一些想法,最近因为工作原因一直比较忙,没怎么上论坛,实在不好意思,现在基本弄好了,以后会多多发帖子:)
 
"panda0395 发表:
呵呵 讨论的很激烈,聚苯颗粒感觉市场还是太乱了,上面说了几个问题都很好,干密度,湿密度,钢丝网等等,说说我的想法吧,1.钢丝网的耐腐蚀问题,现在市场上钢丝网有多少是真正热镀锌的,好多一上去就生锈的哦.
2.网格布的问题,158的标准对网布要求比较高哦,要耐碱保留90%以上,有多...


现场加沙加水泥,人为误差大,随意性大,也容易出问题啊。
抗裂砂浆就要做成干粉的。直接加水才行。
 
保温砂浆的用水量范围非常难控制,如果简单的用砂浆稠度表示,很难保证其合理性.因为在保温砂浆的水灰比和砂浆稠度相关性很差(由聚苯颗粒导致的).如果在工程中说差不多了,稠度可以施工了,那么不同的工地,水灰比的再现性几乎不存在.但是如果说我控制其湿密度不超过某个值,那么相当于控制了用水量,对保温砂浆质量来说是非常关键的.
 
看样子,标准里面有保温砂浆湿密度还是很科学啊。
 
实验室数据和工地差异大啊。
送检和实际使用两码事啊。
 
小熊,从我的实验数据来看,158里网格布的指标要求并不是很高的,耐碱保留率虽然是90%,但是158里面用的是水泥溶液。通过比较实验,实际上144里的混合碱快速法做出来的数据是最低的。
还有,横向变形、抗滑移等都是547从欧洲标准引过来的,横向变形还好,买个好点的万能机再做套测试头就好做了(呵呵,设备要十几万),可是抗滑移用的瓷砖国内根本买不到。我问过订547标准的老师,他们做实验用的瓷砖都是从德国弄回来的。
 
请教以下问题:158中,干表观密度的测定烘干至恒重是怎么评价的?即烘多长时间测一次?达到什么程度?知道的请发贴。XX
 
后退
顶部