Z zaxqsc 见习生 注册 2016-10-07 帖子 3 反馈 0 积分 11 2016-10-07 #1 我们这里生产湿拌砂浆原来用的水洗沙,含泥量两个以下,细度模数2.5用的很好,后来因为沙子紧张进了一批没有水洗的沙子,含泥量六个以上。我这里砂浆c170 f140 s1360水245增塑剂0.7外加剂5 后来我试过很多方法调整配合比,如增加外加剂用量,降低增塑剂用量,但是都没有解决问题,希望大家帮帮我。
我们这里生产湿拌砂浆原来用的水洗沙,含泥量两个以下,细度模数2.5用的很好,后来因为沙子紧张进了一批没有水洗的沙子,含泥量六个以上。我这里砂浆c170 f140 s1360水245增塑剂0.7外加剂5 后来我试过很多方法调整配合比,如增加外加剂用量,降低增塑剂用量,但是都没有解决问题,希望大家帮帮我。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,127 解答 114 反馈 9,700 积分 68,918 2016-10-08 #3 普通砂浆做得不多 施工性变化这么明显,含泥量太高,细粉含量太高 可以考虑加大粗砂的用量,或者加一点点的引气剂或者淀粉醚,极少量的淀粉醚对强度影响可以接受,量要少
火炉下的翅膀 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2009-07-21 帖子 412 反馈 197 积分 739 QQ 937126061 2016-10-10 #4 感觉原因可能是含泥对外加剂吸附性变大,适当考虑一下外加剂的适应性,等级越高适应性越窄
D dailicong001 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2008-10-16 帖子 354 反馈 31 积分 957 QQ 411977449 2016-10-14 #6 zaxqsc 发表: 我们这里生产湿拌砂浆原来用的水洗沙,含泥量两个以下,细度模数2.5用的很好,后来因为沙子紧张进了一批没有水洗的沙子,含泥量六个以上。我这里砂浆c170 f140 s1360水245增塑剂0.7外加剂5 后来我试过很多方法调整配合比,如增加外加剂用量,降低增塑剂用量,但是都没有解决问题,希望大家帮帮我。 点击展开... 增塑剂不增塑啊
zaxqsc 发表: 我们这里生产湿拌砂浆原来用的水洗沙,含泥量两个以下,细度模数2.5用的很好,后来因为沙子紧张进了一批没有水洗的沙子,含泥量六个以上。我这里砂浆c170 f140 s1360水245增塑剂0.7外加剂5 后来我试过很多方法调整配合比,如增加外加剂用量,降低增塑剂用量,但是都没有解决问题,希望大家帮帮我。 点击展开... 增塑剂不增塑啊
lelong 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-11-10 帖子 367 反馈 21 积分 431 2016-10-14 #7 含泥量六个点对砂浆没有这么大的影响,通过调整增塑剂和外加剂应该能达到要求。
qyt8800 见习生 注册 2017-12-07 帖子 6 反馈 1 积分 14 QQ 82865723 2018-04-19 #9 砂子的问题主要还需从砂子入手,可以适当掺一些粗砂,如果保水能够满足施工的话,可以适当降低稳塑剂掺量.如果是抹灰砂浆还可以吧水泥用量降低一些。
G gh88 见习生 注册 2016-05-11 帖子 3 反馈 0 积分 3 QQ 313177611 2018-05-21 #10 qyt8800 发表: 砂子的问题主要还需从砂子入手,可以适当掺一些粗砂,如果保水能够满足施工的话,可以适当降低稳塑剂掺量.如果是抹灰砂浆还可以吧水泥用量降低一些。 点击展开... 先往砂里加水,让干机砂里的粉把水吸饱即可解决。
qyt8800 发表: 砂子的问题主要还需从砂子入手,可以适当掺一些粗砂,如果保水能够满足施工的话,可以适当降低稳塑剂掺量.如果是抹灰砂浆还可以吧水泥用量降低一些。 点击展开... 先往砂里加水,让干机砂里的粉把水吸饱即可解决。