沐 沐木偶 试验员 注册 2016-01-18 帖子 33 反馈 6 积分 75 2016-09-21 #1 现我们DPM5.0的用于内粉的砂浆,突然出现了问题,在工地上反映问题较多,上墙干不了,过了5-6小时用手轻轻按还是会有印记,收光时往下掉,工人反应砂浆泌水,沉淀严重,砂浆散,求大神指点,哪里出了问题。
D dailicong001 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2008-10-16 帖子 354 反馈 31 积分 955 QQ 411977449 2016-09-22 #2 沐木偶 发表: 现我们DPM5.0的用于内粉的砂浆,突然出现了问题,在工地上反映问题较多,上墙干不了,过了5-6小时用手轻轻按还是会有印记,收光时往下掉,工人反应砂浆泌水,沉淀严重,砂浆散,求大神指点,哪里出了问题。 点击展开... 原料的问题
沐木偶 发表: 现我们DPM5.0的用于内粉的砂浆,突然出现了问题,在工地上反映问题较多,上墙干不了,过了5-6小时用手轻轻按还是会有印记,收光时往下掉,工人反应砂浆泌水,沉淀严重,砂浆散,求大神指点,哪里出了问题。 点击展开... 原料的问题
L liyi2106 见习生 注册 2011-03-15 帖子 15 反馈 2 积分 21 2016-09-22 #3 工人反应干不了,说明你的砂浆凝结时间跟他收光时间不匹配,需要配合他的时间。收光往下掉,再次说明你砂浆的时间跟工人收光时间不匹配(说明你的砂浆上墙后能让他收面的时间超过3小时,工人不会等那么长时间。)泌水,沉淀严重,说明你的砂浆保水性差(如果之前的配比正常,说明本次砂浆砂肯定偏多,)散,说明你现在的砂浆出浆少,和易性差。现场处理只能是加包装水泥,再使用。如果凝结时间过长,只能跟工人好好说,分层抹灰时间延长。
工人反应干不了,说明你的砂浆凝结时间跟他收光时间不匹配,需要配合他的时间。沐 沐木偶 试验员 注册 2016-01-18 帖子 33 反馈 6 积分 75 2016-09-25 #4 liguangqiu 发表: 5个小时没有干,不是很正常嘛。泌水,沉淀等情况基本都是添加剂引起的,需要调整一下 点击展开... 外加剂量也提过了,也换过了,还是没用
沐 沐木偶 试验员 注册 2016-01-18 帖子 33 反馈 6 积分 75 2016-09-25 #5 liyi2106 发表: 工人反应干不了,说明你的砂浆凝结时间跟他收光时间不匹配,需要配合他的时间。 点击展开... 现在工地反映加水泥都没用
liyi2106 发表: 工人反应干不了,说明你的砂浆凝结时间跟他收光时间不匹配,需要配合他的时间。凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2016-10-08 #7 沐木偶 发表: 现我们DPM5.0的用于内粉的砂浆,突然出现了问题,在工地上反映问题较多,上墙干不了,过了5-6小时用手轻轻按还是会有印记,收光时往下掉,工人反应砂浆泌水,沉淀严重,砂浆散,求大神指点,哪里出了问题。 点击展开... 水泥量用量过低 或者纤维素醚用量偏少 对于这种施工性的改善,一方面是改变纤维素的质量和品牌,加大一点水泥的用量,或者加一点引气剂
沐木偶 发表: 现我们DPM5.0的用于内粉的砂浆,突然出现了问题,在工地上反映问题较多,上墙干不了,过了5-6小时用手轻轻按还是会有印记,收光时往下掉,工人反应砂浆泌水,沉淀严重,砂浆散,求大神指点,哪里出了问题。 点击展开... 水泥量用量过低 或者纤维素醚用量偏少 对于这种施工性的改善,一方面是改变纤维素的质量和品牌,加大一点水泥的用量,或者加一点引气剂
沐 沐木偶 试验员 注册 2016-01-18 帖子 33 反馈 6 积分 75 2016-10-28 #8 凯旋 发表: 水泥量用量过低 或者纤维素醚用量偏少 对于这种施工性的改善,一方面是改变纤维素的质量和品牌,加大一点水泥的用量,或者加一点引气剂 点击展开... 谢谢各位的帮忙,问题已经查出来了,是水泥出现了问题,静置泌水严重,现换了水泥品牌,问题已经解决
凯旋 发表: 水泥量用量过低 或者纤维素醚用量偏少 对于这种施工性的改善,一方面是改变纤维素的质量和品牌,加大一点水泥的用量,或者加一点引气剂 点击展开... 谢谢各位的帮忙,问题已经查出来了,是水泥出现了问题,静置泌水严重,现换了水泥品牌,问题已经解决
andianwen 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2012-06-16 帖子 279 反馈 90 积分 430 2016-11-05 #9 沐木偶 发表: 谢谢各位的帮忙,问题已经查出来了,是水泥出现了问题,静置泌水严重,现换了水泥品牌,问题已经解决 点击展开... 回复解决问题,给你点个赞。论坛提问后问题得到解决的,回复一下,大家好学习!
沐木偶 发表: 谢谢各位的帮忙,问题已经查出来了,是水泥出现了问题,静置泌水严重,现换了水泥品牌,问题已经解决 点击展开... 回复解决问题,给你点个赞。论坛提问后问题得到解决的,回复一下,大家好学习!