现我们DPM5.0的用于内粉的砂浆,突然出现了问题,在工地上反映问题较多,上墙干不了,过了5-6小时用手轻轻按还是会有印记,收光时往下掉,工人反应砂浆泌水,沉淀严重,砂浆散,求大神指点,哪里出了问题。
 
现我们DPM5.0的用于内粉的砂浆,突然出现了问题,在工地上反映问题较多,上墙干不了,过了5-6小时用手轻轻按还是会有印记,收光时往下掉,工人反应砂浆泌水,沉淀严重,砂浆散,求大神指点,哪里出了问题。
原料的问题
 
工人反应干不了,说明你的砂浆凝结时间跟他收光时间不匹配,需要配合他的时间。收光往下掉,再次说明你砂浆的时间跟工人收光时间不匹配(说明你的砂浆上墙后能让他收面的时间超过3小时,工人不会等那么长时间。)泌水,沉淀严重,说明你的砂浆保水性差(如果之前的配比正常,说明本次砂浆砂肯定偏多,)散,说明你现在的砂浆出浆少,和易性差。现场处理只能是加包装水泥,再使用。如果凝结时间过长,只能跟工人好好说,分层抹灰时间延长。
 
现在工地反映加水泥都没用
 
现我们DPM5.0的用于内粉的砂浆,突然出现了问题,在工地上反映问题较多,上墙干不了,过了5-6小时用手轻轻按还是会有印记,收光时往下掉,工人反应砂浆泌水,沉淀严重,砂浆散,求大神指点,哪里出了问题。
水泥量用量过低
或者纤维素醚用量偏少
对于这种施工性的改善,一方面是改变纤维素的质量和品牌,加大一点水泥的用量,或者加一点引气剂
 
水泥量用量过低
或者纤维素醚用量偏少
对于这种施工性的改善,一方面是改变纤维素的质量和品牌,加大一点水泥的用量,或者加一点引气剂
谢谢各位的帮忙,问题已经查出来了,是水泥出现了问题,静置泌水严重,现换了水泥品牌,问题已经解决
 