• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

聚苯颗粒 对颗粒系统的一点思考!

注册
2007-06-08
帖子
153
反馈
36
积分
749
我觉得大家讨论颗粒系统的配方是徒劳无益的!
颗粒系统从理论上应该是可以的,也能基本满足我国大部分地区的节能50%的要求。
而实际上这个系统是非常有害的,弄虚作假、偷工减料,愚国愚民!
1、容重指标:是144标准的强条,关系到材料的导热系数、系统的性能,请问有几个工程能真正达到干密度180-250/M3的?实验室做,没问题很容易做到,在实际工程中是不可能的,根本达不到。配料的随意性,颗粒按说要加到8-12立方,可谁又能加的进去呢,谁又愿意加呢?再说工人施工,你能让他保证抹的是一样轻重吗?2CM厚,还有很多不到的,影响是很大的!
2、系统的多样化:现在的颗粒系统已经被我们的保温“天才”们发扬光大的五花八门了!本身这个系统就随意性很大,没有固定的配方,加什么,不加什么,加多加少全凭良心了,有的一公斤胶粉都不加也能做,当时是不会出问题的。还有现在又出来很多无机的颗粒系统,有个厂家说:导热系数能达到0。028,我真是大开眼界(有种无机的漂珠有个老师实验室做过,达到一定的厚度能接近这个指标,但材料很难获得,工业化很难)!
3、施工的随意性:现场配料的随意性,施工的随意性:能做多薄就多薄,没有人去认真检查,也不可能去检查!
先写到这。。。。。!希望大家指正!批判!
 
颗粒在北方已经开始限制了
在北京、山东等地,明令禁止用的
现在想不通在过渡地区、南方地区这么多用的
利益的驱使吧。一开始做颗粒的人,钱都赚很多了,项目上马快,技术含量低,可以偷工减料,工地也喜欢用
 
任何东西有好有坏,我们不能因为某些人的损害,就不去做了啊!现在达到干密度180-250/M3,应该多啊,只是厚度某些工地偷工,保温会差些。但是对于节能的推动还是起到一定作用的。特别是经济落后的地方!
 
再好的东西,到工地上都有这样那样的问题。
不能因为偷工减料之类的问题(那应该是制度缺陷,或者管理不力)而否定保温砂浆。
您敢说用板子系统,工地上就不玩花招么?
 
"idreamy 发表:
再好的东西,到工地上都有这样那样的问题。
不能因为偷工减料之类的问题(那应该是制度缺陷,或者管理不力)而否定保温砂浆。
您敢说用板子系统,工地上就不玩花招么?

我是说颗粒系统本身在实际应用中是有很大缺陷的,管理的问题也很多,这个行业发展太快,监管力度手段根本跟不上.
板子系统肯定也有问题,但相对来说好检查一些!
 
呵呵,为什么大家做了这么多年保温了,聚苯颗粒在中国还有很大的市场?聚苯颗粒系统存在许多问题,难道挤塑板、聚苯板、聚氨酯的系统就没有缺陷??
大家都知道板系统比颗粒的好,但是在许多保温刚刚起步的地区要做好板系统恐怕还不太可能。
聚苯颗粒终究会退出保温市场的,但是在它的历史使命还没有完成的时候,它就会继续存在。
 
颗粒的存在原因是很多的,外墙隔热保温在我国是比较年轻的行业,起步晚,技术水平差,市场发展快,管理不到位和管理滞后.另外一个很重要的原因就是它迎合了开发商的需求,价格低(合格的产品价格比板系统还要高),容易偷工减料,蒙混过关!
 
这跟VCD一样是个过度产品。但就是过渡产品我们也要把它做好做精!市场不是我们那一个或几个人可以去改变的,但是我们可以去改善!这样就尽到我们的职责了。
比如江苏地区的保温砂浆体积吸水率,我一直在做这个实验,也一直认为市场目前无法达到,所以一直坚持我们检测中心不实行省标!也去过省里为这事,尽管最终没有任何改变(站在高处的领导看不到实际情况),但我尽责了。
今天领导还在一直强调要贯彻实行省标地方标准,然而我们还是没有去实行这个根本无法达到的指标(当然不是说无法做到,而是市场这个价格无法做到,而且这个指标意义不大),希望可以再次跟领导讨论这个问题,然而领导也只是尽职做到文件上的工作,实际情况没人管。
 
后退