• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

外墙保温锚栓钻孔后如何防水处理

ZSW_QD

见习生
注册
2007-10-13
帖子
9
反馈
0
积分
77
请教各位老师,外墙保温使用锚栓固定保温棉,棉外没有薄抹灰,打孔后如何做防水处理呢?干挂玻璃棉保温系统,外墙除了框架及砌块外,只有约2cm的找平层,不处理孔洞很容易渗漏,石材是开缝式,外墙整体计划做一道聚合物水泥防水,但锚栓钻孔的地方就需要防水处理了
 
最后编辑:
干挂石材设计为石材与石材之间是开缝式的,大概有1.5cm的缝隙,玻璃棉保温系统不能做薄抹灰
 
这个墙面防水是做在保温棉的里面吗?保温棉应该是有铝箔的吧。
你说的开缝是1.5cm,这么宽吗?不做防水肯定不行的
这种干挂的的做法没有见过,除了外面要做一层防水层以外,没有好的办法,在保温棉外面做防水涂料的成本不低的,并且也不见得就好用,不知道直接做一层抹面胶浆是不是更好。
干挂的保温棉是怕水的,质量很差,很多矿棉,质量不好。还不如用eps板呢
 
后退