柠 柠檬C 见习生 注册 2016-07-21 帖子 26 反馈 2 积分 86 2016-08-05 #1 如何保证灌浆料的抗折强度稳定且高呢?同样的配比打出来的1d抗折强度差别都蛮大,是什么原因呢?急求!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2016-08-14 #2 同样的配方怎么会有这么大的差异,找不到原因,就没有好的建议。肯定要做对比试验找原因
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2016-08-16 #4 灌浆料不要求抗折强度。
柠 柠檬C 见习生 注册 2016-07-21 帖子 26 反馈 2 积分 86 2016-08-19 #6 liguangqiu 发表: 灌浆料不要求抗折强度。 点击展开... liguangqiu先生,您知道为什么灌浆料做完半小时流动度的砂浆做的试块比直接搅拌完直接倒入试模中做的试块的强度高些吗?尤其是抗折强度
liguangqiu 发表: 灌浆料不要求抗折强度。 点击展开... liguangqiu先生,您知道为什么灌浆料做完半小时流动度的砂浆做的试块比直接搅拌完直接倒入试模中做的试块的强度高些吗?尤其是抗折强度
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2016-08-22 #7 柠檬C 发表: liguangqiu先生,您知道为什么灌浆料做完半小时流动度的砂浆做的试块比直接搅拌完直接倒入试模中做的试块的强度高些吗?尤其是抗折强度 点击展开... 搅拌完后直接倒入试模,灌浆料内部有部分气泡未排除干净,密实度稍低。放置半小时或者几分钟(根据效果效果而定),灌浆料气泡排除后再浇筑成型,其强度稍微高些。如果灌浆料中加入了适量消泡剂,能充分消除灌浆料内部气泡的话,强度应该差别不大的。
柠檬C 发表: liguangqiu先生,您知道为什么灌浆料做完半小时流动度的砂浆做的试块比直接搅拌完直接倒入试模中做的试块的强度高些吗?尤其是抗折强度 点击展开... 搅拌完后直接倒入试模,灌浆料内部有部分气泡未排除干净,密实度稍低。放置半小时或者几分钟(根据效果效果而定),灌浆料气泡排除后再浇筑成型,其强度稍微高些。如果灌浆料中加入了适量消泡剂,能充分消除灌浆料内部气泡的话,强度应该差别不大的。