T totolove 见习生 注册 2016-06-14 帖子 4 反馈 1 积分 9 QQ 466844356 2016-08-01 #1 一个实验好几个标准,我不懂就是不懂,明白人来解释。如下: 一,JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》。 ①没有试验环境要求。 ②试块量,每组试块,六个砂浆试块+六个苯板试块。 ③试验结果的评定,4个中间值的算术平均值。 ④胶粘接厚度3mm。 二,JCT 993-2006 《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》或JCT 992-2006 胶粘剂 ①实验环境,23±2℃,湿度50±10% ②试块量,每组试样5个。 ③5个试样的算术平均值。 ④胶粘剂厚度3mm 三,JGJ 70-2009 《建筑砂浆基本性能试验方法》 ①实验环境,20±5℃,湿度45%-75% ②试块量,每组10个试样。 ③试验结果,10个试样的算术平均值。 ④成型框厚度为6mm。 打字不易,明白人说说,到底按哪个来?
一个实验好几个标准,我不懂就是不懂,明白人来解释。耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2016-08-02 #2 个人意见:一般做试验要有实验室环境的,这个是必须的 拉拔以前还是采用JG149比较多, 目前好像也有聚苯板和挤塑板的国家标准了,GB 最好也参考本地的标准DB,