C cjch007 见习生 注册 2009-03-30 帖子 3 反馈 2 积分 10 2016-07-09 #1 真空保温板在外墙建筑保温中的试探该寿终正寝了吧。前几年刚兴起的时候,我接触了几个月,发现有很大的问题,就果断退出了。问题在于:按包装膜的透气率计算,这种真空保温板在常温下,真空度也保持不了几年,不用说用于户外,夏天温度高时,透气率大幅提高。所以用了这种保温板的建筑,其命运就是,几年后,保温失效,外墙抹面砂浆出现大面积空鼓。因为板材进了气后,内外气压差没有了,板的包装膜就与板芯脱开了,从而造成抹在板包装膜上的砂浆空鼓,大面积损坏脱落……
真空保温板在外墙建筑保温中的试探该寿终正寝了吧。J july029 研发工程师 新人进步徽章 武林高手 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-02-06 帖子 746 解答 1 反馈 64 积分 2,552 2016-07-14 #2 同感,不知道为什么当初专家论证的时候能够通过,难道他们不明白其弊端吗?基本的问题缺视而不见,只是一味地宣扬其导热系数低,一美遮百丑。实际应用中,板之间大面积空缺,全靠无机保温找补,保温市场有时候真的是很乱,依我看只有EPS板相对来说最可靠
同感,不知道为什么当初专家论证的时候能够通过,难道他们不明白其弊端吗?基本的问题缺视而不见,只是一味地宣扬其导热系数低,一美遮百丑。实际应用中,板之间大面积空缺,全靠无机保温找补,保温市场有时候真的是很乱,依我看只有EPS板相对来说最可靠
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2016-07-14 #3 A级保温的空缺及巨大市场,都想去填充! 聚合聚苯板、真金板、改性酚醛板、玻化微珠砂浆、岩棉板、STP板,只有玻化微珠砂浆在南方使用比较多,但问题也出现比较多;北方地区只有岩棉板还比较合适,聚合聚苯板、真金板、改性酚醛板现在到不了A级,只能到B1级,且聚合聚苯板、真金板容重都100公斤多的,析出比较厉害,陆续出问题的越来越多!!
A级保温的空缺及巨大市场,都想去填充! 聚合聚苯板、真金板、改性酚醛板、玻化微珠砂浆、岩棉板、STP板,只有玻化微珠砂浆在南方使用比较多,但问题也出现比较多;北方地区只有岩棉板还比较合适,聚合聚苯板、真金板、改性酚醛板现在到不了A级,只能到B1级,且聚合聚苯板、真金板容重都100公斤多的,析出比较厉害,陆续出问题的越来越多!!
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 862 解答 1 反馈 103 积分 1,401 QQ 245442531 2016-07-21 #4 cjch007 发表: 真空保温板在外墙建筑保温中的试探该寿终正寝了吧。前几年刚兴起的时候,我接触了几个月,发现有很大的问题,就果断退出了。问题在于:按包装膜的透气率计算,这种真空保温板在常温下,真空度也保持不了几年,不用说用于户外,夏天温度高时,透气率大幅提高。所以用了这种保温板的建筑,其命运就是,几年后,保温失效,外墙抹面砂浆出现大面积空鼓。因为板材进了气后,内外气压差没有了,板的包装膜就与板芯脱开了,从而造成抹在板包装膜上的砂浆空鼓,大面积损坏脱落…… 点击展开... 普及一下知识,首先你的认识是对了;但深层次的铝箔的厚度与透气率之间是存在一定的正相关的,还有您应该细细看看铝箔的分子间距和各种气体分子直径之间的关系;同时为解决透气的问题现在高端真正产品内部早已经增加了相关的吸气剂技术,将内部真空度的维持进行长久的保留;还有内部芯材在一定范围的真空度下可以保持导热系数恒定的。您可以多查查相关的资料。
cjch007 发表: 真空保温板在外墙建筑保温中的试探该寿终正寝了吧。likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 862 解答 1 反馈 103 积分 1,401 QQ 245442531 2016-07-21 #5 wbt1974 发表: A级保温的空缺及巨大市场,都想去填充! 聚合聚苯板、真金板、改性酚醛板、玻化微珠砂浆、岩棉板、STP板,只有玻化微珠砂浆在南方使用比较多,但问题也出现比较多;北方地区只有岩棉板还比较合适,聚合聚苯板、真金板、改性酚醛板现在到不了A级,只能到B1级,且聚合聚苯板、真金板容重都100公斤多的,析出比较厉害,陆续出问题的越来越多!! 点击展开... 版主,关于您提出的问题其实不是简单的这么认为,详细您可以细细品品GB8624-2012中的试验方法,然后再找相关的材料属性对照表,可能就清晰了。析出的问题只要材料能溶于水必析出,所以您得确定哪些组分是可以溶于水的。
wbt1974 发表: A级保温的空缺及巨大市场,都想去填充! 聚合聚苯板、真金板、改性酚醛板、玻化微珠砂浆、岩棉板、STP板,只有玻化微珠砂浆在南方使用比较多,但问题也出现比较多;北方地区只有岩棉板还比较合适,聚合聚苯板、真金板、改性酚醛板现在到不了A级,只能到B1级,且聚合聚苯板、真金板容重都100公斤多的,析出比较厉害,陆续出问题的越来越多!! 点击展开... 版主,关于您提出的问题其实不是简单的这么认为,详细您可以细细品品GB8624-2012中的试验方法,然后再找相关的材料属性对照表,可能就清晰了。析出的问题只要材料能溶于水必析出,所以您得确定哪些组分是可以溶于水的。
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2016-07-22 #6 likekd 发表: 版主,关于您提出的问题其实不是简单的这么认为,详细您可以细细品品GB8624-2012中的试验方法,然后再找相关的材料属性对照表,可能就清晰了。析出的问题只要材料能溶于水必析出,所以您得确定哪些组分是可以溶于水的。 点击展开... 一个一个捋一下:真金板、聚合聚苯板,很多地区都明令禁止再使用了,新备案也只能备B1级了,而且最早推广使用的东北地区出事的工程一大堆!酚醛板、STP也是如此!这些板材都有致命缺陷,前期冒充个A级还有点市场,材料容重都很高,材料脆性较高,不能打锚栓或打锚栓作用不大,加上界面粉化、析出,与配套砂浆结合度差,出事是正常的,只是时间长短的问题!
likekd 发表: 版主,关于您提出的问题其实不是简单的这么认为,详细您可以细细品品GB8624-2012中的试验方法,然后再找相关的材料属性对照表,可能就清晰了。析出的问题只要材料能溶于水必析出,所以您得确定哪些组分是可以溶于水的。 点击展开... 一个一个捋一下:真金板、聚合聚苯板,很多地区都明令禁止再使用了,新备案也只能备B1级了,而且最早推广使用的东北地区出事的工程一大堆!酚醛板、STP也是如此!这些板材都有致命缺陷,前期冒充个A级还有点市场,材料容重都很高,材料脆性较高,不能打锚栓或打锚栓作用不大,加上界面粉化、析出,与配套砂浆结合度差,出事是正常的,只是时间长短的问题!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,725 2016-11-10 #7 eps目前看来最靠谱,可是没有概念,比较普通,很多的地方厂家和管理部门没有动力推广 水清则无鱼啊