关于建筑用真空保温板,寿终正寝了吧

cjch007

见习生
注册
2009-03-30
帖子
3
反馈
2
积分
10
真空保温板在外墙建筑保温中的试探该寿终正寝了吧。前几年刚兴起的时候,我接触了几个月,发现有很大的问题,就果断退出了。问题在于:按包装膜的透气率计算,这种真空保温板在常温下,真空度也保持不了几年,不用说用于户外,夏天温度高时,透气率大幅提高。所以用了这种保温板的建筑,其命运就是,几年后,保温失效,外墙抹面砂浆出现大面积空鼓。因为板材进了气后,内外气压差没有了,板的包装膜就与板芯脱开了,从而造成抹在板包装膜上的砂浆空鼓,大面积损坏脱落……
 
同感,不知道为什么当初专家论证的时候能够通过,难道他们不明白其弊端吗?基本的问题缺视而不见,只是一味地宣扬其导热系数低,一美遮百丑。实际应用中,板之间大面积空缺,全靠无机保温找补,保温市场有时候真的是很乱,依我看只有EPS板相对来说最可靠
 
A级保温的空缺及巨大市场,都想去填充!
聚合聚苯板、真金板、改性酚醛板、玻化微珠砂浆、岩棉板、STP板,只有玻化微珠砂浆在南方使用比较多,但问题也出现比较多;北方地区只有岩棉板还比较合适,聚合聚苯板、真金板、改性酚醛板现在到不了A级,只能到B1级,且聚合聚苯板、真金板容重都100公斤多的,析出比较厉害,陆续出问题的越来越多!!
 
普及一下知识,首先你的认识是对了;但深层次的铝箔的厚度与透气率之间是存在一定的正相关的,还有您应该细细看看铝箔的分子间距和各种气体分子直径之间的关系;同时为解决透气的问题现在高端真正产品内部早已经增加了相关的吸气剂技术,将内部真空度的维持进行长久的保留;还有内部芯材在一定范围的真空度下可以保持导热系数恒定的。您可以多查查相关的资料。
 
A级保温的空缺及巨大市场,都想去填充!
聚合聚苯板、真金板、改性酚醛板、玻化微珠砂浆、岩棉板、STP板,只有玻化微珠砂浆在南方使用比较多,但问题也出现比较多;北方地区只有岩棉板还比较合适,聚合聚苯板、真金板、改性酚醛板现在到不了A级,只能到B1级,且聚合聚苯板、真金板容重都100公斤多的,析出比较厉害,陆续出问题的越来越多!!
版主,关于您提出的问题其实不是简单的这么认为,详细您可以细细品品GB8624-2012中的试验方法,然后再找相关的材料属性对照表,可能就清晰了。析出的问题只要材料能溶于水必析出,所以您得确定哪些组分是可以溶于水的。
 
版主,关于您提出的问题其实不是简单的这么认为,详细您可以细细品品GB8624-2012中的试验方法,然后再找相关的材料属性对照表,可能就清晰了。析出的问题只要材料能溶于水必析出,所以您得确定哪些组分是可以溶于水的。
一个一个捋一下:真金板、聚合聚苯板,很多地区都明令禁止再使用了,新备案也只能备B1级了,而且最早推广使用的东北地区出事的工程一大堆!酚醛板、STP也是如此!这些板材都有致命缺陷,前期冒充个A级还有点市场,材料容重都很高,材料脆性较高,不能打锚栓或打锚栓作用不大,加上界面粉化、析出,与配套砂浆结合度差,出事是正常的,只是时间长短的问题!
 
后退