凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,129 解答 114 反馈 9,703 积分 68,928 2007-09-17 #3 的确是没有做过,呵呵,顶一下,大家来支援啊
C chinesemee 试验员 注册 2007-04-22 帖子 37 反馈 9 积分 157 2008-02-21 #5 s是蓄热系数。 我们都是计算的。 用脉冲式导热系数仪可以测,他也是通过软件计算的,可能
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 794 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2008-02-21 #6 蓄热系数是材料本身固有的指标。 其定义为:顾名思义是指某种材料储蓄热量的能力。当某一足够厚度的单一材料层一侧受到谐波热作用的时候,表面温度将按同一周期波动。通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。单位为:w/(m2*k)
蓄热系数是材料本身固有的指标。 其定义为:顾名思义是指某种材料储蓄热量的能力。当某一足够厚度的单一材料层一侧受到谐波热作用的时候,表面温度将按同一周期波动。通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。单位为:w/(m2*k)
湘 湘易 见习生 注册 2007-06-01 帖子 133 反馈 1 积分 193 QQ 597109469 2008-03-22 #7 怎么算 如果是可以计算,应该怎么算,能否有简单一点的方法算,我看了一下别的要求导温系数什么的,特麻烦!谢谢各位支持了!
W wanghongmao 见习生 注册 2008-03-25 帖子 28 反馈 0 积分 30 2008-03-26 #10 指某种材料储蓄热量的能力。当某一足够厚度的单一材料层一侧受到谐波热作用的时候,表面温度将按同一周期波动。通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值。单位为:w/(m2*k)
Z zyb6132 见习生 注册 2007-10-17 帖子 98 反馈 1 积分 297 2008-03-27 #11 胶粉聚苯颗粒保温浆料蓄热系数检测 1、试样准备 a)试件以三块为一组,取自相同配合比的混凝土,各试件间的表观密度差应小于5%; b)三块试件分别为:薄试件一块(200mm×200mm×20~30mm),厚试件二块(200mm×200mm×60~100mm); c)试件两表面应平行,厚度应均匀。薄试件不平行度应小于试件厚度的1%。各试件的接触面应结合紧密; d)测量干燥状态的热物理系数时,试件应在105~110℃下烘干至恒重。测量不同含湿状况的热物理性能时,应将干燥试件培养至所需湿度后再进行测定。一组试件之间的湿度差应小于1%,在同一试件内湿度分布宜均匀。 2、试验步骤 a)称量试件质量,测量试件尺寸,计算混凝土的干表观密度; b)将试件安置完毕,当试件的初始温度在10min内变化小于0.05℃,且薄试件上下表面温度差小于0.1℃时,可开始测定; c)接通加热器电源,并同时启动秒表,测量加热回路电流; d)加热时间控制为4~6min,当薄试件上表面温度升高1~2℃时,记录上表面热电势及相对应的时间。接着测量热源面上的热电势及相对应的时间,其间隔不宜超过1min; e)关闭加热器,经4~6min后,再测一次热源面上的人电势和相应的时间。 3、试验结果 蓄热系数s可用公式(2-15)计算 s=0.51×λ×α×ρ (2-15) 式中: λ——导热系数,W/(m×K); α——导温系数,m2/h; ρ——三块试件的平均表观密度(kg/m3); 每组试件应测量三次,当相对误差小于5%时,取三次试验平均值作为该组试件的蓄热系数值。 4、 注意事项 标准试验室环境为空气温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%。在非标准试验室环境下试验时,应记录温度和相对湿度。 5、相关文件 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG 158-2004 《轻骨料混凝土技术规程》JGJ 51-2002
胶粉聚苯颗粒保温浆料蓄热系数检测 1、试样准备 a)试件以三块为一组,取自相同配合比的混凝土,各试件间的表观密度差应小于5%; b)三块试件分别为:薄试件一块(200mm×200mm×20~30mm),厚试件二块(200mm×200mm×60~100mm); c)试件两表面应平行,厚度应均匀。Y yzq326 见习生 注册 2007-11-23 帖子 2 反馈 0 积分 2 2009-02-10 #12 蓄热系数有一个计算公式: s=sqrt(2πλρc/T);其中,sqrt是开平方,π=3.1415,λ是材料的导热系数,ρ是材料的干表观密度,c是材料的比热,T取24小时。详细内容可以看《建筑物理》这本书。但我查表时发现,查出的蓄热系数与计算结果不同,这我现在也没弄明白。
蓄热系数有一个计算公式: s=sqrt(2πλρc/T);其中,sqrt是开平方,π=3.1415,λ是材料的导热系数,ρ是材料的干表观密度,c是材料的比热,T取24小时。详细内容可以看《建筑物理》这本书。但我查表时发现,查出的蓄热系数与计算结果不同,这我现在也没弄明白。