H hjx5418 试验员 注册 2015-07-27 帖子 46 反馈 6 积分 155 QQ 649509348 2016-05-19 #1 做堵漏王产品,从河南建文买过来的堵漏剂,估计是一种水泥熟料,加水搅拌,基本1分钟左右就没有施工时间了,3分钟基本很硬!迅速发热,发热量很大,很烫,发热时间可以持续40分钟到1个小时!用1kg捏成一个圆球,半个小时左右就会裂口!每次都裂口,操作时间也太快! 分析原因,发热量实在太烫了,导致裂口! 后面,实验优化,加普通水泥5:5复配,发热量不是很大了,可施工时间3分左右,捏成球也没有裂口,工地施工,大面积堵水,工地反映开裂严重,一天铲掉,底下很脆,好像粉化了!实验捏成球,第二天强度还可以,是不是遇水有粉化的问题! 配方就是:河南建文堵漏剂和普硅水泥复配5:5,加lkg纤维素! 我怀疑河南这家堵漏剂,问题很大?不知道里面掺了什么?
做堵漏王产品,从河南建文买过来的堵漏剂,估计是一种水泥熟料,加水搅拌,基本1分钟左右就没有施工时间了,3分钟基本很硬!迅速发热,发热量很大,很烫,发热时间可以持续40分钟到1个小时!用1kg捏成一个圆球,半个小时左右就会裂口!每次都裂口,操作时间也太快! 分析原因,发热量实在太烫了,导致裂口! 后面,实验优化,加普通水泥5:5复配,发热量不是很大了,可施工时间3分左右,捏成球也没有裂口,工地施工,大面积堵水,工地反映开裂严重,一天铲掉,底下很脆,好像粉化了!实验捏成球,第二天强度还可以,是不是遇水有粉化的问题! 配方就是:河南建文堵漏剂和普硅水泥复配5:5,加lkg纤维素! 我怀疑河南这家堵漏剂,问题很大?不知道里面掺了什么?
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,646 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2016-05-20 #3 堵漏王用于堵水,不适合大面积批刮用。很多工地堵水用堵漏王加大量的水,搅拌成糊状,代替JS涂料做防水,这是100%会出问题的。你得具体了解施工情况?堵漏王用于漏水点或线、堵水是不会开裂和粉化的。当然质量太差也有可能。
堵漏王用于堵水,不适合大面积批刮用。很多工地堵水用堵漏王加大量的水,搅拌成糊状,代替JS涂料做防水,这是100%会出问题的。你得具体了解施工情况?堵漏王用于漏水点或线、堵水是不会开裂和粉化的。当然质量太差也有可能。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,124 解答 113 反馈 9,678 积分 68,807 2016-05-20 #4 hjx5418 发表: 我怀疑河南这家堵漏剂,问题很大?不知道里面掺了什么? 点击展开... 特种水泥与普硅水泥5:5比较配伍会粉化强度倒缩,你不知道吗?
H hjx5418 试验员 注册 2015-07-27 帖子 46 反馈 6 积分 155 QQ 649509348 2016-05-20 #5 liguangqiu 发表: 堵漏王用于堵水,不适合大面积批刮用。很多工地堵水用堵漏王加大量的水,搅拌成糊状,代替JS涂料做防水,这是100%会出问题的。你得具体了解施工情况?堵漏王用于漏水点或线、堵水是不会开裂和粉化的。当然质量太差也有可能。 点击展开... 没有批刮,就是一条伸缩缝漏水,开出很宽的槽子,深度十公分左右,进行大面积封堵!
liguangqiu 发表: 堵漏王用于堵水,不适合大面积批刮用。很多工地堵水用堵漏王加大量的水,搅拌成糊状,代替JS涂料做防水,这是100%会出问题的。你得具体了解施工情况?堵漏王用于漏水点或线、堵水是不会开裂和粉化的。当然质量太差也有可能。 点击展开... 没有批刮,就是一条伸缩缝漏水,开出很宽的槽子,深度十公分左右,进行大面积封堵!
H hjx5418 试验员 注册 2015-07-27 帖子 46 反馈 6 积分 155 QQ 649509348 2016-05-20 #6 凯旋 发表: 特种水泥与普硅水泥5:5比较配伍会粉化强度倒缩,你不知道吗? 点击展开... 这么严重吗,那是不是不能复配?
W wrwrhyhy 试验员 武林新丁 注册 2009-04-07 帖子 31 反馈 12 积分 129 2016-05-23 #7 3-5分钟的堵漏剂也叫水不漏,就是速凝水泥的一种。该材料只能用来堵漏,你如果要大面积批灰的话,只能用缓凝型滴。 变形缝也不能用速凝水泥来堵啊,管不了一天就开裂了,就被变形拉裂的,,必须填充柔性密封胶。。。。。实践中因为你渗漏水在,密封胶不能粘结, 故,先进行封闭堵漏或灌浆堵漏,然后再把两侧界面处理干净,没有明水后用密封胶填充。 前期堵漏可以灌注聚胺脂遇水膨胀剂,或灌注水玻璃水泥或加膨润土进行深 层灌浆。 灌浆前,前提是要进行适当的封闭,这封闭就是用的堵漏剂。
3-5分钟的堵漏剂也叫水不漏,就是速凝水泥的一种。左 左岸0426 初级工程师 武林新丁 后起之秀 注册 2016-04-19 帖子 40 反馈 44 积分 1,450 2019-08-12 #9 凯旋 发表: 特种水泥与普硅水泥5:5比较配伍会粉化强度倒缩,你不知道吗? 点击展开... 是指两种水泥熟料1:1配伍会粉化强度倒缩吗?
总 总经理丿 试验员 注册 2019-11-13 帖子 21 反馈 6 积分 98 2019-11-13 #10 AAA贵州云浩防水 发表: 我也是用的建文的,跟你的情况一模一样。问题得到解决了吗? 点击展开... 试试5:5石英砂呢
世界这么大我想闯一闯 试验员 新人进步徽章 注册 2017-03-22 帖子 171 反馈 6 积分 549 2022-07-14 #12 hjx5418 发表: 做堵漏王产品,从河南建文买过来的堵漏剂,估计是一种水泥熟料,加水搅拌,基本1分钟左右就没有施工时间了,3分钟基本很硬!迅速发热,发热量很大,很烫,发热时间可以持续40分钟到1个小时!用1kg捏成一个圆球,半个小时左右就会裂口!每次都裂口,操作时间也太快! 分析原因,发热量实在太烫了,导致裂口! 后面,实验优化,加普通水泥5:5复配,发热量不是很大了,可施工时间3分左右,捏成球也没有裂口,工地施工,大面积堵水,工地反映开裂严重,一天铲掉,底下很脆,好像粉化了!实验捏成球,第二天强度还可以,是不是遇水有粉化的问题! 配方就是:河南建文堵漏剂和普硅水泥复配5:5,加lkg纤维素! 我怀疑河南这家堵漏剂,问题很大?不知道里面掺了什么? 点击展开... 建文的,曾经用过一次,后怕了
hjx5418 发表: 做堵漏王产品,从河南建文买过来的堵漏剂,估计是一种水泥熟料,加水搅拌,基本1分钟左右就没有施工时间了,3分钟基本很硬!迅速发热,发热量很大,很烫,发热时间可以持续40分钟到1个小时!用1kg捏成一个圆球,半个小时左右就会裂口!每次都裂口,操作时间也太快! 分析原因,发热量实在太烫了,导致裂口! 后面,实验优化,加普通水泥5:5复配,发热量不是很大了,可施工时间3分左右,捏成球也没有裂口,工地施工,大面积堵水,工地反映开裂严重,一天铲掉,底下很脆,好像粉化了!实验捏成球,第二天强度还可以,是不是遇水有粉化的问题! 配方就是:河南建文堵漏剂和普硅水泥复配5:5,加lkg纤维素! 我怀疑河南这家堵漏剂,问题很大?不知道里面掺了什么? 点击展开... 建文的,曾经用过一次,后怕了
J JZ防水装饰材料 见习生 注册 2018-01-05 帖子 6 反馈 0 积分 7 QQ 1321953692 2022-07-23 #13 以前用过一次河南的 回来后2:1(普硅)不过我们加了粗点的石英砂 不加就裂 薄刷2到3mm也不见粉化 现在用的普硅425做水不漏
总 总经理丿 试验员 注册 2019-11-13 帖子 21 反馈 6 积分 98 2022-08-06 #14 JZ防水装饰材料 发表: 以前用过一次河南的 回来后2:1(普硅)不过我们加了粗点的石英砂 不加就裂 薄刷2到3mm也不见粉化 现在用的普硅425做水不漏 点击展开... 普硅425,你做实验当时凝固后强度如何?不是第二天的强度,就是半小时或1小时后强度?
JZ防水装饰材料 发表: 以前用过一次河南的 回来后2:1(普硅)不过我们加了粗点的石英砂 不加就裂 薄刷2到3mm也不见粉化 现在用的普硅425做水不漏 点击展开... 普硅425,你做实验当时凝固后强度如何?不是第二天的强度,就是半小时或1小时后强度?