operatorgao
试验员
今天做了一下灌浆料实验,主要做了流动度,流动度是在光滑的地砖上做的,用水量14.8%,调好了测试流动度是310,然后半小时流动度也是310,不知道有没有问题,然后立即装试模(40×40×160 mm [FONT=宋体]),做1天,3天28天强度,不知道这个1天3天28天是不是从装模开始计算,那样的话不是1天强度的话24小时后拆模就马上测试吗,请高手指导一下。[/FONT]
请观看下面的视频,了解如何将我们的网站作为网络应用程序安装在您的主屏幕上。
注意: This feature may not be available in some browsers.
谢谢指导,下次再试一下地板砖和平板玻璃有多大的差异,顺便请教一下,3天和28天的养护需要跟胶砂一样放在水中养护还是只是放在养护箱内就可以了?24h强度基本是拆模后马上测试。流动度最好放在平板玻璃上。看这个流动度数据很合理的,用水量可以想办法降低点。
放水里就好了谢谢指导,下次再试一下地板砖和平板玻璃有多大的差异,顺便请教一下,3天和28天的养护需要跟胶砂一样放在水中养护还是只是放在养护箱内就可以了?
水泥基材料测算强度从水泥加水那一刻算起,你配比初始流动性太好,肯定是配合比有问题,初步估计水相对多了,可以降低用水量试试,也可以降低减水剂用量。今天做了一下灌浆料实验,主要做了流动度,流动度是在光滑的地砖上做的,用水量14.8%,调好了测试流动度是310,然后半小时流动度也是310,不知道有没有问题,然后立即装试模(40×40×160 mm [FONT=宋体]),做1天,3天28天强度,不知道这个1天3天28天是不是从装模开始计算,那样的话不是1天强度的话24小时后拆模就马上测试吗,请高手指导一下。[/FONT]