锦 锦鲤两尾 见习生 注册 2013-12-24 帖子 5 反馈 0 积分 14 QQ 906087008 2016-01-04 #1 砌筑砂浆砌筑已经7天,砂浆浆粉化,一点强度没有,用手一扣就掉,砂浆里面很干,感觉水泥没有水化,,从现场取样砂浆,保水89,容重2210,稠度67,用水量1608,砂浆配合比水泥110煤灰20粗砂130中砂225细砂515,用筛子筛分砂浆0、08以下占25,请高手指点,工地砖为加气块,砂浆成型后放养护室48小时还未完全硬化,不能拆膜,试模表面放温度计显示12度 最后编辑: 2016-01-04
砌筑砂浆砌筑已经7天,砂浆浆粉化,一点强度没有,用手一扣就掉,砂浆里面很干,感觉水泥没有水化,,从现场取样砂浆,保水89,容重2210,稠度67,用水量1608,砂浆配合比水泥110煤灰20粗砂130中砂225细砂515,用筛子筛分砂浆0、08以下占25,请高手指点,工地砖为加气块,砂浆成型后放养护室48小时还未完全硬化,不能拆膜,试模表面放温度计显示12度
一 一根筋 研发工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2014-07-05 帖子 189 解答 1 反馈 51 积分 482 QQ 981304310 2016-01-04 #3 加砌块砖属于特殊砌体,质量轻、吸水性强,对于这类砌体一般都要使用有针对性的砂浆。从你的描述上来看,感觉正如你所说的一样“水泥没有充分水化”。 个人意见:1、加气块砌体吸水性强,你的保水有点低(这个说法有点委婉),建议达到91以上(我们是这么来的) 2、粉料有点少,还是多加点吧。 3、我们的DML用的是2.5以下的细砂,工地反映还好。 《蒸压加气混凝土用砌筑与抹面砂浆》http://www.drymt.com/threads/4769/ 以上观点仅供参考,希望能够帮到你。小弟献丑,愿各位前辈不吝赐教
加砌块砖属于特殊砌体,质量轻、吸水性强,对于这类砌体一般都要使用有针对性的砂浆。水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 811 QQ 1004121877 2016-01-05 #4 保水99%以上最好
纸 纸上驹 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-10-22 帖子 89 反馈 30 积分 1,528 2016-01-05 #5 砌筑砂浆实际使用过程中稠度起码80+ 你做个67的。。。 做产品请以实际为准。 配比中粉料少了包裹不住,分级砂里25%的粉要看是什么材质的砂了,总体来时石粉偏多。 67的稠度。48小时不能拆模,外加剂要调整啊!
砌筑砂浆实际使用过程中稠度起码80+ 你做个67的。。。 做产品请以实际为准。 配比中粉料少了包裹不住,分级砂里25%的粉要看是什么材质的砂了,总体来时石粉偏多。 67的稠度。48小时不能拆模,外加剂要调整啊!
锦 锦鲤两尾 见习生 注册 2013-12-24 帖子 5 反馈 0 积分 14 QQ 906087008 2016-01-13 #6 纸上驹 发表: 砌筑砂浆实际使用过程中稠度起码80+ 你做个67的。。。 做产品请以实际为准。 配比中粉料少了包裹不住,分级砂里25%的粉要看是什么材质的砂了,总体来时石粉偏多。 67的稠度。48小时不能拆模,外加剂要调整啊! 点击展开... 谢谢
纸上驹 发表: 砌筑砂浆实际使用过程中稠度起码80+ 你做个67的。。。 做产品请以实际为准。 配比中粉料少了包裹不住,分级砂里25%的粉要看是什么材质的砂了,总体来时石粉偏多。 67的稠度。48小时不能拆模,外加剂要调整啊! 点击展开... 谢谢
锦 锦鲤两尾 见习生 注册 2013-12-24 帖子 5 反馈 0 积分 14 QQ 906087008 2016-01-13 #7 一根筋 发表: 加砌块砖属于特殊砌体,质量轻、吸水性强,对于这类砌体一般都要使用有针对性的砂浆。小弟献丑,愿各位前辈不吝赐教 点击展开... 谢谢,请问这种问题真的会发生吗,就像我测的砂浆数据真的会导致这种情况出现吗?工地所有墙全部拆了重砌
一根筋 发表: 加砌块砖属于特殊砌体,质量轻、吸水性强,对于这类砌体一般都要使用有针对性的砂浆。阿杰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2010-06-27 帖子 270 反馈 113 积分 518 微信 13806386971 2016-01-13 #8 1配方看不会出这个问题,你看看水泥是不是错了。 2建议粉煤灰去掉。 3另外,这么大的石粉含量,你的保水材料是不是没有加?从用水量看似乎水泥有问题。
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 800 解答 1 反馈 363 积分 2,476 QQ 644095508 2016-01-13 #9 锦鲤两尾 发表: 砌筑砂浆砌筑已经7天,砂浆浆粉化,一点强度没有,用手一扣就掉,砂浆里面很干,感觉水泥没有水化,,从现场取样砂浆,保水89,容重2210,稠度67,用水量1608,砂浆配合比水泥110煤灰20粗砂130中砂225细砂515,用筛子筛分砂浆0、08以下占25,请高手指点,工地砖为加气块,砂浆成型后放养护室48小时还未完全硬化,不能拆膜,试模表面放温度计显示12度 点击展开... 养护室48小时无法拆模,必有原材料有问题。添加剂如果一直都是一样的,应该可以排除,个人怀疑粉煤灰,建议去掉粉煤灰,加20kg水泥,你砂子含粉量很高,应该影响不大。现在的粉煤灰,很多都掺假了,最好别用。 工地上看你的情况搞不好是要敲掉了,即使后面强度上来了也会非常低。排查下材料的原因,确定了之后,索赔吧。
锦鲤两尾 发表: 砌筑砂浆砌筑已经7天,砂浆浆粉化,一点强度没有,用手一扣就掉,砂浆里面很干,感觉水泥没有水化,,从现场取样砂浆,保水89,容重2210,稠度67,用水量1608,砂浆配合比水泥110煤灰20粗砂130中砂225细砂515,用筛子筛分砂浆0、08以下占25,请高手指点,工地砖为加气块,砂浆成型后放养护室48小时还未完全硬化,不能拆膜,试模表面放温度计显示12度 点击展开... 养护室48小时无法拆模,必有原材料有问题。添加剂如果一直都是一样的,应该可以排除,个人怀疑粉煤灰,建议去掉粉煤灰,加20kg水泥,你砂子含粉量很高,应该影响不大。现在的粉煤灰,很多都掺假了,最好别用。 工地上看你的情况搞不好是要敲掉了,即使后面强度上来了也会非常低。排查下材料的原因,确定了之后,索赔吧。