请观看下面的视频,了解如何将我们的网站作为网络应用程序安装在您的主屏幕上。
注意: This feature may not be available in some browsers.
谢谢,请问这种问题真的会发生吗,就像我测的砂浆数据真的会导致这种情况出现吗?工地所有墙全部拆了重砌加砌块砖属于特殊砌体,质量轻、吸水性强,对于这类砌体一般都要使用有针对性的砂浆。从你的描述上来看,感觉正如你所说的一样“水泥没有充分水化”。
个人意见:1、加气块砌体吸水性强,你的保水有点低(这个说法有点委婉),建议达到91以上(我们是这么来的)
2、粉料有点少,还是多加点吧。
3、我们的DML用的是2.5以下的细砂,工地反映还好。
《蒸压加气混凝土用砌筑与抹面砂浆》http://www.drymt.com/threads/4769/
以上观点仅供参考,希望能够帮到你。小弟献丑,愿各位前辈不吝赐教