谢谢,请问这种问题真的会发生吗,就像我测的砂浆数据真的会导致这种情况出现吗?工地所有墙全部拆了重砌加砌块砖属于特殊砌体,质量轻、吸水性强,对于这类砌体一般都要使用有针对性的砂浆。从你的描述上来看,感觉正如你所说的一样“水泥没有充分水化”。
个人意见:1、加气块砌体吸水性强,你的保水有点低(这个说法有点委婉),建议达到91以上(我们是这么来的)
2、粉料有点少,还是多加点吧。
3、我们的DML用的是2.5以下的细砂,工地反映还好。
《蒸压加气混凝土用砌筑与抹面砂浆》http://www.drymt.com/threads/4769/
以上观点仅供参考,希望能够帮到你。小弟献丑,愿各位前辈不吝赐教
养护室48小时无法拆模,必有原材料有问题。添加剂如果一直都是一样的,应该可以排除,个人怀疑粉煤灰,建议去掉粉煤灰,加20kg水泥,你砂子含粉量很高,应该影响不大。现在的粉煤灰,很多都掺假了,最好别用。砌筑砂浆砌筑已经7天,砂浆浆粉化,一点强度没有,用手一扣就掉,砂浆里面很干,感觉水泥没有水化,,从现场取样砂浆,保水89,容重2210,稠度67,用水量1608,砂浆配合比水泥110煤灰20粗砂130中砂225细砂515,用筛子筛分砂浆0、08以下占25,请高手指点,工地砖为加气块,砂浆成型后放养护室48小时还未完全硬化,不能拆膜,试模表面放温度计显示12度