C conpate 见习生 注册 2013-05-30 帖子 46 反馈 3 积分 106 QQ 1114881557 2015-12-19 #1 一批益胶泥送到工地上,他的施工环境温度大约在3~5度(一开始不知道当地温度这么低),结果一开始反应不怎么凝结得了,后面浆料干后强度还是上不来,手摸会起粉,(知道温度低水泥不好凝结,但不懂如何详细解释,大约几天强度能上来)有什么补救方法?麻烦各位大神帮帮解决,谢谢!
一批益胶泥送到工地上,他的施工环境温度大约在3~5度(一开始不知道当地温度这么低),结果一开始反应不怎么凝结得了,后面浆料干后强度还是上不来,手摸会起粉,(知道温度低水泥不好凝结,但不懂如何详细解释,大约几天强度能上来)有什么补救方法?麻烦各位大神帮帮解决,谢谢!
行 行楷篆隶草 配方师 原创先锋徽章 后起之秀 武林高手 注册 2014-04-05 帖子 211 反馈 132 积分 1,505 2015-12-19 #2 冬季不要加太多纤维素醚,可以加点甲酸钙提高早期强度,水泥可用带R的早强水泥。大面积的砖更容易出现这种情况。
C conpate 见习生 注册 2013-05-30 帖子 46 反馈 3 积分 106 QQ 1114881557 2015-12-19 #3 行楷篆隶草 发表: 冬季不要加太多纤维素醚,可以加点甲酸钙提高早期强度,水泥可用带R的早强水泥。大面积的砖更容易出现这种情况。 点击展开... 水泥是用42.5R的了,甲酸钙可以考虑加点。其他工地上是没出现过这种问题。 现在是要怎样跟工地上解释,还有已经使用的强度不知道大约何时能上来,如何能让墙上的强度早点上来?不能只坐等天气吧?
行楷篆隶草 发表: 冬季不要加太多纤维素醚,可以加点甲酸钙提高早期强度,水泥可用带R的早强水泥。大面积的砖更容易出现这种情况。 点击展开... 水泥是用42.5R的了,甲酸钙可以考虑加点。其他工地上是没出现过这种问题。 现在是要怎样跟工地上解释,还有已经使用的强度不知道大约何时能上来,如何能让墙上的强度早点上来?不能只坐等天气吧?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,123 解答 113 反馈 9,676 积分 68,803 2015-12-19 #4 不仅仅是施工环境温度的问题,还要看晚上的温度 瓷砖粘结剂因为MC的用量比较多,所以干得非常慢,如果是下午施工,环境温度为3度,估计晚上都有可能在冰点以下了 一般来说,只要是没有结冰上冻,就没有多大的问题,后期强度会好一些,看一下7天左右,如果7天不行就坏了
不仅仅是施工环境温度的问题,还要看晚上的温度 瓷砖粘结剂因为MC的用量比较多,所以干得非常慢,如果是下午施工,环境温度为3度,估计晚上都有可能在冰点以下了 一般来说,只要是没有结冰上冻,就没有多大的问题,后期强度会好一些,看一下7天左右,如果7天不行就坏了