F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2007-09-05 #1 有关型式检验及进场复验的问题,欢迎大家在此帖提问,我看到后会尽快给大家答复。 10.1起GB50411-2007将正式启用,如果哪位朋友对进场复验有疑问的,可以留言,不过仅针对墙体保温材料哦,幕墙、门窗俺就米办法了,hoho
有关型式检验及进场复验的问题,欢迎大家在此帖提问,我看到后会尽快给大家答复。 10.1起GB50411-2007将正式启用,如果哪位朋友对进场复验有疑问的,可以留言,不过仅针对墙体保温材料哦,幕墙、门窗俺就米办法了,hoho
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2007-11-06 #2 好像很多人不大关心这个问题啊 应该是时间未到啊。这应该是以后很重要的一个内容 顶一下
Z zhangxun 试验员 新人进步徽章 注册 2007-04-16 帖子 77 反馈 6 积分 2,595 2007-12-09 #3 50111中对于墙体材料的保温性能的检测没有要求.只是对保温材料的保温性能提出了要求.这一点不知楼主是如何理解的? 对于外保温系统的耐候性和抗风压试验的型式检测报告,客户是基本不可能提供.标准中是要求补做.不知道楼主的单位是如何处理这一问题? 50411是施工质量验收规范,对于我们检测机构的执行来说,楼主有何高见?
50111中对于墙体材料的保温性能的检测没有要求.只是对保温材料的保温性能提出了要求.这一点不知楼主是如何理解的? 对于外保温系统的耐候性和抗风压试验的型式检测报告,客户是基本不可能提供.标准中是要求补做.不知道楼主的单位是如何处理这一问题? 50411是施工质量验收规范,对于我们检测机构的执行来说,楼主有何高见?
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,491 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-12-09 #4 耐候性和抗风压试验的型式检测报告,客户不提供,应该不允许做啊
ruan387 试验员 新人进步徽章 注册 2007-03-23 帖子 96 反馈 7 积分 492 QQ 15953738 2007-12-11 #5 进场材料抽检按建筑面积的多少来确定抽样的次数,这是不合理的,我们公司已碰到多次,跟质监部门协商都无果,3万平方的建筑面积,外墙保温面积只有21000平方米,就要按比例6次抽样,需要费用26000~27000元,折算为每平方米为1.29元
进场材料抽检按建筑面积的多少来确定抽样的次数,这是不合理的,我们公司已碰到多次,跟质监部门协商都无果,3万平方的建筑面积,外墙保温面积只有21000平方米,就要按比例6次抽样,需要费用26000~27000元,折算为每平方米为1.29元
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2007-12-11 #6 首先,材料进场肯定要有全套的材料跟系统的型式检验报告,如果缺项,肯定是不允许使用的! 复检项目个人感觉主要是根据针对的是安全相关的项目。 50411感觉很空,就象是画了个圈,而圈里面有些什么内容根本就看不到。 我们这里也感到很头疼啊,没有详细的列明详细复检项目,只是给出了性能大类,感觉上还没有DGJ08-113(上海地标)清楚,唉~~~
首先,材料进场肯定要有全套的材料跟系统的型式检验报告,如果缺项,肯定是不允许使用的! 复检项目个人感觉主要是根据针对的是安全相关的项目。 50411感觉很空,就象是画了个圈,而圈里面有些什么内容根本就看不到。 我们这里也感到很头疼啊,没有详细的列明详细复检项目,只是给出了性能大类,感觉上还没有DGJ08-113(上海地标)清楚,唉~~~
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2007-12-11 #7 另50411没有给出检验的方法标准,针对这个,可以在复检时结合50411,选择适当产品标准进行复检,呵呵,这个就仁者见仁,智者见智了
X xccclny 试验员 新人进步徽章 注册 2007-11-30 帖子 62 反馈 8 积分 231 2008-04-25 #8 进场材料抽检按建筑面积的多少来确定抽样的次数,如建筑面积只有4000平方,且是一个单位工程是不是也要抽样3次?
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2008-05-12 #9 "xccclny 发表: 进场材料抽检按建筑面积的多少来确定抽样的次数,如建筑面积只有4000平方,且是一个单位工程是不是也要抽样3次? 点击展开... 已在你发的帖子中回答了,见你自己的帖子
L lxr409 见习生 注册 2007-12-27 帖子 6 反馈 0 积分 6 2008-05-22 #10 规范4.2.9说:当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数\干密度\压缩强度,要求见证送检. 请问同条件养护试件需要养护多少天?在哪里?什么条件下养护?请哪位高手指点一下.
规范4.2.9说:当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数\干密度\压缩强度,要求见证送检. 请问同条件养护试件需要养护多少天?在哪里?什么条件下养护?请哪位高手指点一下.
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2008-05-23 #11 同条件养护试件主要为了在施工现场的条件有限,保温浆料配置与施工质量不能保证的情况下,检验浆料保温层的实际保温效果,根据标准原文来看,主要是检验施工对保温效果的影响,所以一般可以这么操作:养护周期按照JG158-2004,如果工地没有条件养护的话,可以在脱模后,送至检测机构进行养护。
同条件养护试件主要为了在施工现场的条件有限,保温浆料配置与施工质量不能保证的情况下,检验浆料保温层的实际保温效果,根据标准原文来看,主要是检验施工对保温效果的影响,所以一般可以这么操作:养护周期按照JG158-2004,如果工地没有条件养护的话,可以在脱模后,送至检测机构进行养护。
L lxr409 见习生 注册 2007-12-27 帖子 6 反馈 0 积分 6 2008-05-30 #12 同条件养护试件 的同条件是什么意思?不是一定要求在施工现场养护吗?如果养护条件不同,对抗压强度应很有影响吧?
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2008-05-30 #13 主要是施工条件,比如人为因素
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 409 反馈 29 积分 1,222 2008-08-01 #16 我们也抗议,哈哈,增加工作量啊!!!
Y yu1slm 见习生 注册 2008-07-31 帖子 15 反馈 0 积分 25 2008-08-13 #17 "cuijunhu 发表: 19500平方米和500平方米复试次数一样,明显不合理。抗议- 点击展开... 同感啊-
J junjunlili1118 见习生 注册 2008-05-21 帖子 25 反馈 0 积分 25 2008-09-25 #18 同条件养护应该是同工地条件吧,放到试验室里养护就不算是同条件养护,同条件试块成型后应放在做了保温的房间旁边养护。
天 天人合一 见习生 注册 2008-06-18 帖子 88 反馈 1 积分 104 QQ 100519988 2009-02-09 #20 同条件养护试件确实是一个头痛的问题,按照楼主的说法:“如果工地没有条件养护的话,可以在脱模后,送至检测机构进行养护”,那就不是同条件养护了,事实上重庆的质检部门也是这么解释的。 如果在工地养护,养护条件肯定达不到158的标准,既然是达不到158标准的养护条件,那检测指标还是按照158的吗?不按照158的又按照什么标准?一般说来,工地的养护条件下做的试件肯定指标达不到实验室的。 还有,是等试件的试验指标出来了才可以施工吗?按照158标准至少要等57天,这肯定不现实,57天大多数的保温工程都施工完了,如果这时候养护试件的检测指标被认定是部份不合格(比如干密度不合格,其它合格)该怎么处理?难道要铲掉重做吗? 50411确实是太空洞了,操作性不强,强烈呼吁改标!
同条件养护试件确实是一个头痛的问题,按照楼主的说法:“如果工地没有条件养护的话,可以在脱模后,送至检测机构进行养护”,那就不是同条件养护了,事实上重庆的质检部门也是这么解释的。 如果在工地养护,养护条件肯定达不到158的标准,既然是达不到158标准的养护条件,那检测指标还是按照158的吗?不按照158的又按照什么标准?一般说来,工地的养护条件下做的试件肯定指标达不到实验室的。 还有,是等试件的试验指标出来了才可以施工吗?按照158标准至少要等57天,这肯定不现实,57天大多数的保温工程都施工完了,如果这时候养护试件的检测指标被认定是部份不合格(比如干密度不合格,其它合格)该怎么处理?难道要铲掉重做吗? 50411确实是太空洞了,操作性不强,强烈呼吁改标!