G guyishi 试验员 注册 2015-10-09 帖子 150 反馈 7 积分 153 QQ 870187185 2015-10-14 #1 这是所有腻子粉厂家都非常关心的问题,目前有极个别厂家控制得比较好,希望有相关能解决此问题的大侠或什么产品能解决的积极回应
可丽儿 试验员 注册 2016-01-22 帖子 42 反馈 17 积分 58 QQ 279580414 2016-01-29 #3 1、基层过于粗糙,有细小孔洞。批刮时腻子将孔洞内空气压缩,之后空气压力反弹形成气泡。 2、单遍批刮太厚,腻子孔隙中的空气没有压挤出来。 3、基层过于干燥,吸水率过高,易致面层腻子气泡多。 4、耐水涂料、高标号混凝土等密闭性好的基面不透起泡 5、高温施工时腻子易产生气泡 6、基材吸水量过低。导致腻子批刮时相对保水时间过长而使腻子在墙上长期处于浆料态而不干,使气泡不容易被泥刀挤压出!而产生针孔状毛孔,就是为什么工程上批刮模板顶比墙体气泡更多的原因,墙体吸水量大,而模板顶吸水量极低! 7、纤维素添加量过大!
1、基层过于粗糙,有细小孔洞。固瑞德 研发工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 武林高手 注册 2014-06-03 帖子 160 反馈 73 积分 347 QQ 798630007 微信 jykaida 2016-01-29 #4 哪里有这么多的原因啊,就是基层问题,基层毛细孔吸水,然后水进去以后再从毛细孔挤压出来,混凝土基层最容易出现这个问题,解决办法就是刷界面剂,封闭基层,实在没有条件情况下,用水壶洒水,等水未干透之前披挂腻子!
哪里有这么多的原因啊,就是基层问题,基层毛细孔吸水,然后水进去以后再从毛细孔挤压出来,混凝土基层最容易出现这个问题,解决办法就是刷界面剂,封闭基层,实在没有条件情况下,用水壶洒水,等水未干透之前披挂腻子!