X xupan001 见习生 注册 2009-09-14 帖子 49 反馈 1 积分 132 2015-09-22 #1 我做瓷砖胶砂浆检测,晾置时间拉拔强度比原强度拉拔强度高,为什么,耐热强度也不高。请大侠指点一下谢谢。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2015-09-23 #2 应该属于试验误差。多做几次试试。
R remetek 见习生 注册 2015-08-22 帖子 14 反馈 2 积分 15 2015-09-23 #3 xupan001 发表: 我做瓷砖胶砂浆检测,晾置时间拉拔强度比原强度拉拔强度高,为什么,耐热强度也不高。请大侠指点一下谢谢。 点击展开... 是自己动手测的吗?还是光看数据?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,127 解答 114 反馈 9,700 积分 68,918 2015-09-23 #4 遇到过,理论低,实际会有偏差,多做几次
fangshengking1 技术总监 终身成就徽章 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 注册 2008-09-23 帖子 1,791 反馈 310 积分 2,583 2015-09-26 #5 这个人为因素就大了,跟操作有关了,操作重复性小,有误差正常
F feiniaoji 配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2023-01-25 帖子 1,023 反馈 192 积分 2,419 2024-11-12 #6 晾置时间拉拔强度经常不合格 😂
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,708 解答 1 反馈 3,562 积分 13,838 QQ 799288726 微信 15853187609 2024-11-12 #7 feiniaoji 发表: 晾置时间拉拔强度经常不合格 😂 点击展开... 那就对了 😂 太正常了
奥 奥砂新材料 高级配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2022-06-13 帖子 451 反馈 256 积分 1,981 2024-11-13 #8 feiniaoji 发表: 晾置时间拉拔强度经常不合格 😂 点击展开... 一样,十个项目里面抽检,就有六七个项目这一项不合格,原强都到1.1了,晾置0.3
Y yuerenghui 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2018-07-13 帖子 128 反馈 32 积分 328 QQ 349143183 2024-11-13 #9 晾置用的是15%吸水率的瓷砖,其他的是1%以内的,晾置做的好,强度是会比原强高,
F feiniaoji 配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2023-01-25 帖子 1,023 反馈 192 积分 2,419 2024-11-13 #10 yuerenghui 发表: 晾置用的是15%吸水率的瓷砖,其他的是1%以内的,晾置做的好,强度是会比原强高, 点击展开... 大佬可以试试V1砖和P1砖,同时做晾置时间,看看两者拉拔强度有和区别
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,708 解答 1 反馈 3,562 积分 13,838 QQ 799288726 微信 15853187609 2024-11-14 #11 晾置需要控制好温度 湿度 和风速 如果有风 一切都白搭
F feiniaoji 配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2023-01-25 帖子 1,023 反馈 192 积分 2,419 2024-11-14 #12 腻子石膏砂浆技术陈工 发表: 晾置需要控制好温度 湿度 和风速 如果有风 一切都白搭 点击展开... 陈工,温度和湿度怎样控制? 在养护室制样,主要是风速,别问我怎样知道😨
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,708 解答 1 反馈 3,562 积分 13,838 QQ 799288726 微信 15853187609 2024-11-14 #13 feiniaoji 发表: 陈工,温度和湿度怎样控制? 在养护室制样,主要是风速,被问我怎样知道😨 点击展开... 温度湿度空调 风 没办法 要么你拿东西给他圈起来
F feiniaoji 配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2023-01-25 帖子 1,023 反馈 192 积分 2,419 2024-11-14 #14 腻子石膏砂浆技术陈工 发表: 温度湿度空调 风 没办法 要么你拿东西给他圈起来 点击展开... 如果在养护室制样 温度湿度都有标准要求的 包括风速 小于0.2m/s 唯一能改变是风速 实在不行 只能档一下风吧 另外 有谁可以讲讲 检测站是在制样时 是怎样考虑风速的影响 是不是把空调或循环风关了
腻子石膏砂浆技术陈工 发表: 温度湿度空调 风 没办法 要么你拿东西给他圈起来 点击展开... 如果在养护室制样 温度湿度都有标准要求的 包括风速 小于0.2m/s 唯一能改变是风速 实在不行 只能档一下风吧 另外 有谁可以讲讲 检测站是在制样时 是怎样考虑风速的影响 是不是把空调或循环风关了
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,708 解答 1 反馈 3,562 积分 13,838 QQ 799288726 微信 15853187609 2024-11-14 #15 feiniaoji 发表: 如果在养护室制样 温度湿度都有标准要求的 包括风速 小于0.2m/s 唯一能改变是风速 实在不行 只能档一下风吧 另外 有谁可以讲讲 检测站是在制样时 是怎样考虑风速的影响 是不是把空调或循环风关了 点击展开... 挡一下吧 送检是标准实验室环境 按标准要求设计的
feiniaoji 发表: 如果在养护室制样 温度湿度都有标准要求的 包括风速 小于0.2m/s 唯一能改变是风速 实在不行 只能档一下风吧 另外 有谁可以讲讲 检测站是在制样时 是怎样考虑风速的影响 是不是把空调或循环风关了 点击展开... 挡一下吧 送检是标准实验室环境 按标准要求设计的
F feiniaoji 配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2023-01-25 帖子 1,023 反馈 192 积分 2,419 2024-11-14 #16 腻子石膏砂浆技术陈工 发表: 挡一下吧 送检是标准实验室环境 按标准要求设计的 点击展开... 关键是挡一下,晾置也很难过,小厂养护室能恒温恒湿已经很不错了
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,038 反馈 700 积分 5,786 2024-11-14 #17 feiniaoji 发表: 关键是挡一下,晾置也很难过,小厂养护室能恒温恒湿已经很不错了 点击展开... 投资建标准养护室...
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,708 解答 1 反馈 3,562 积分 13,838 QQ 799288726 微信 15853187609 2024-11-15 #18 feiniaoji 发表: 关键是挡一下,晾置也很难过,小厂养护室能恒温恒湿已经很不错了 点击展开... 挡一下很好过哦 20分钟满粘😁
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,708 解答 1 反馈 3,562 积分 13,838 QQ 799288726 微信 15853187609 2024-11-15 #19 看这里 附件 Screenshot_20241115_084049_com.tencent.mm.png 596 KB · 查看: 16 mmexport1731631328266.mp4 7.2 MB · 查看: 0 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
F feiniaoji 配方师 2 武林新丁 后起之秀 2 原创先锋徽章 武林高手 注册 2023-01-25 帖子 1,023 反馈 192 积分 2,419 2024-11-15 #20 腻子石膏砂浆技术陈工 发表: 挡一下很好过哦 20分钟满粘😁 点击展开... 我试过,满粘不行,但比不挡,容易合格