自流平不建议做终饰面的,我做过配方,也尝试过工程,比较失败的,必须有配套的面层材料,有了面层材料,又不叫面层自流平了,充其量叫高强自流平这次做面层,强度可以,但收缩出现这种情况!很郁闷。。。。
你用的是什么公司的减水剂?什么牌号?凯旋,
1.现在自流平做终饰面是不可能的,肯定要有一层罩面。
2.我定义的面层是做高强自流平,我的这个面层配方,普硅220,硫铝120,硬石膏60,河砂级配,40-60目50,60-80 260左右,80-100目150左右,用0.20-0.21的水灰比,想做一个F10 ,C35,的面层,强度勉强达到,但是收缩确实恐怖,增加石膏量也没有太大效果,大概收缩都超过了0.1%,砂子级配问题,不会吧??砂子级配,也不是很粗很细呀??
3.我看好多外国公司面层加水量都是0.21-0.22,加到0.21的水相对于粉:砂=55%:45%,浆液已经很稀了,流动度都可以达到,看论坛里面好多加水都0.23-0.26,加这么多水,强度能上到哪里去呢??
4.最近这个收缩确实很苦恼,如果我把硫铝降到100以下,收缩都是很稳定的,但强度只有20几兆帕!硫铝加上去,强度能上去,但收缩确实很大,后面用了芳都水泥作对比,芳都120,收缩确实也很恐怖,但和砂的继配都差不多,粗砂一点,80-100,15%,60-80主要!级配有问题吗???
1.那我尽快拿些sika羧酸,2651,进行置换强度对比试验!你用的是什么公司的减水剂?什么牌号?
减水剂对强度的影响非常明显
还有你的铝铝是哪的?我以前用的是北极熊的,硫铝用量在60~100之间,28天的强度变化并不大,可以很轻松做到30Mpa以上,即便是用4~5公斤的F10,也可以做到25Mpa以上
我以前用的减水剂是2651F,后来试过苏州产品的聚羧酸的,强度只在20左右,效果非常不好
我的自流平配方如下:
普硅水泥:280
硫铝水泥:80
30~60砂:100
5-100砂:250
70~140砂:117
重钙粉:80
石膏:40
2651F:1.5
其它的就是常规助剂,会做配方的一猜就猜到
加水量:20%
流动度:142
20分钟流动度:138
3天抗压:40.31
3天抗折:6.8
14天抗压:56
14天抗折:7.7
即便是我做的抗折有点水份,数据不准确,那么35也是非常容易达到的
3d 抗压40?14d 56?有这么高?你用的是什么公司的减水剂?什么牌号?
这么高的强度,这不是自流平是灌浆料的节奏你用的是什么公司的减水剂?什么牌号?
凯旋,石膏可不可以用到80-100kg一吨,控制好收缩,我现在28d收缩都在0.09%左右(石膏用量大概45-60),一般收缩控制在多少才好呀!!!我准备把石膏量往上量加,石膏量加多了,会不会有什么问题吗???我还是一直觉得硫铝(高铝)量一上去,直接影响收缩很大,石膏是不是也要跟着上去呢??是啊,这个强度也是超出我的预料,不过是我亲自动手做的
硫铝与普硅有一个合理的用量比,超过以后,强度会倒缩,但为什么早期收缩这么厉害,就不好说了。我没有发现这个问题
硫铝的收缩值我感觉很好控制的,你的问题我没有遇到过,所以也只是猜测。估计你的硫铝用量与普硅用量比到了临界值了
因为你的普硅相应量比较少