保温砂浆中胶粉料与颗粒的最佳比例是多少?
最开始以北京振利的25kg:200L;随后随着江苏地区的水泥基保温砂浆发展,比例有所改变。
大家认为在什么比例比较合适?
根据我的检测和实验(我做过不少于50家的保温砂浆实验测试),我觉得L型在1:6-7L之间,W型在1:3.5-4.5L之间,是比较靠近标准指标的。

很多人还是喜欢以25kg:200L的比例来检测,不过以我的实验结果,强度是非常难以达到的。
 
"龙晨 发表:
保温砂浆中胶粉料与颗粒的最佳比例是多少?
最开始以北京振利的25kg:200L;随后随着江苏地区的水泥基保温砂浆发展,比例有所改变。
大家认为在什么比例比较合适?
根据我的检测和实验(我做过不少于50家的保温砂浆实验测试),我觉得L型在1:6-7L之间,W型在1:3.5-4.5L之间,是比较靠...

L型的湿密度、干密度的能达到多少?
 
一般会是1kg:6L;颗粒要是小点,就是1kg:7-8l,不过8l没有尝试过
 
没啥最佳比例吧
各公司配方都不统一,达到标准就行了。
不过L型的湿密度、干密度合格话,强度指标就很难做到。总是处于临界值。
除非增加成本了。难的。
以前的L的干密度都要做到300了。这样强度我才放心。
 
我的L型干表观230,抗压275,导热系数一个仪器测为0.0725,另一个仪器测为0.336了。W型干表观350,抗压675,导热系数测为0.0875了。我晕了。
 
"龙晨 发表:
我的L型干表观230,抗压275,导热系数一个仪器测为0.0725,另一个仪器测为0.336了。W型干表观350,抗压675,导热系数测为0.0875了。我晕了。


导热系数测定仪偏差确实大啊
 
干密度和强度是一对矛盾共生体,难就难在找平衡。龙辰兄高手啊!
 
现在市场上好多颗粒产品根本就达不到实际的立方数,没有办法啊,成本在这摆着,240元/m3怎么做啊?????????
 
"wangzhixing 发表:
现在市场上好多颗粒产品根本就达不到实际的立方数,没有办法啊,成本在这摆着,240元/m3怎么做啊?????????


还应该有利润的啊
 
后退