凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2015-08-29 #3 普通砂浆没有做过,不过按做特种砂浆的思路,肯定是不行的,浸水与养护完全不是一类事情
纸 纸上驹 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-10-22 帖子 89 反馈 30 积分 1,549 2015-08-29 #4 标准上只有没有说可以浸水养护哦。而且拉伸粘接时间的试块养护室要求湿度60-80 这已经是干养护室了
jiangbaoning 初级工程师 注册 2015-05-24 帖子 115 反馈 39 积分 139 2015-08-29 #5 lmsqzyj2009 发表: 干混砂浆浸水养护行不行,如果不行,请问那个标准规定。 点击展开... 25181最新国标,你所说的砂浆性能检测,可以根据T70的那个标准来。
lmsqzyj2009 见习生 注册 2015-06-13 帖子 6 反馈 0 积分 13 2015-08-29 #6 我们是根据T70 的标准在做,标准有写:养护温度20加减2度,相对湿度90%以上,混合砂浆、湿拌砂浆试件防止水滴在试块上,但是我们砂浆应该属于水泥砂浆(查阅网上百度文库也有写水泥砂浆可浸水养护),我们养护室的建立也是根据别的企业学来的经验在做,我们这个浸水养护试块只做抗压强度,不做拉伸粘结。
我们是根据T70 的标准在做,标准有写:养护温度20加减2度,相对湿度90%以上,混合砂浆、湿拌砂浆试件防止水滴在试块上,但是我们砂浆应该属于水泥砂浆(查阅网上百度文库也有写水泥砂浆可浸水养护),我们养护室的建立也是根据别的企业学来的经验在做,我们这个浸水养护试块只做抗压强度,不做拉伸粘结。
543730076 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2014-08-21 帖子 93 反馈 18 积分 826 QQ 543730076 2015-08-29 #7 干混砂浆执行国家标准25181 试验是试验标准70-2009第九项立方体抗压强度试验规范 普通砌筑砂浆 抹灰砂浆试块用于测定砂浆的强度 标准养护环境为 温度:20±2 湿度:≥90% 一般情况预拌砂浆必须按照标准执行 建立标养室 用于水养的只适用于水泥试块 砂浆基底抗拉试块 因预拌砂浆并非纯水泥砂浆 因为其中有粉煤灰和添加剂 所以试块必须标养 否则影响预拌砂浆的强度检测 7天强度过高 28天强度稍高 影响砂浆强度指标 有些工地为了送试块检测(因时间紧张)才会用预拌砂浆在工地成型 然后水中养护几天去送去抗压 这样强度容易达到 (非正规做法) 预拌砂浆厂必须标准养护用于检测砂浆强度 !
干混砂浆执行国家标准25181 试验是试验标准70-2009第九项立方体抗压强度试验规范 普通砌筑砂浆 抹灰砂浆试块用于测定砂浆的强度 标准养护环境为 温度:20±2 湿度:≥90% 一般情况预拌砂浆必须按照标准执行 建立标养室 用于水养的只适用于水泥试块 砂浆基底抗拉试块 因预拌砂浆并非纯水泥砂浆 因为其中有粉煤灰和添加剂 所以试块必须标养 否则影响预拌砂浆的强度检测 7天强度过高 28天强度稍高 影响砂浆强度指标 有些工地为了送试块检测(因时间紧张)才会用预拌砂浆在工地成型 然后水中养护几天去送去抗压 这样强度容易达到 (非正规做法) 预拌砂浆厂必须标准养护用于检测砂浆强度 !
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 813 QQ 1004121877 2015-08-29 #8 抗压浸水养护不符合规范,如果实在没有养护条件,浸水也是可以的,强度应该会略高一点。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2015-08-29 #9 支持8楼的观点 普通砂浆,浸水与标养估计强度差异会非常大的。本来水泥用量不大,加之大量的粉煤灰,浸水肯定会高的
lmsqzyj2009 见习生 注册 2015-06-13 帖子 6 反馈 0 积分 13 2015-08-31 #10 (因预拌砂浆并非纯水泥砂浆 因为其中有粉煤灰和添加剂 所以试块必须标养 否则影响预拌砂浆的强度检测 7天强度过高 28天强度稍高 影响砂浆强度指标 有些工地为了送试块检测(因时间紧张)才会用预拌砂浆在工地成型 然后水中养护几天去送去抗压 这样强度容易达到 (非正规做法) 预拌砂浆厂必须标准养护用于检测砂浆强度 !) 谢谢各位,明白了,以前一直在走误区!
(因预拌砂浆并非纯水泥砂浆 因为其中有粉煤灰和添加剂 所以试块必须标养 否则影响预拌砂浆的强度检测 7天强度过高 28天强度稍高 影响砂浆强度指标 有些工地为了送试块检测(因时间紧张)才会用预拌砂浆在工地成型 然后水中养护几天去送去抗压 这样强度容易达到 (非正规做法) 预拌砂浆厂必须标准养护用于检测砂浆强度 !) 谢谢各位,明白了,以前一直在走误区!
X xiaowuhu 试验员 新人进步徽章 注册 2015-06-03 帖子 159 反馈 7 积分 270 2015-08-31 #11 纸上驹 发表: 标准上只有没有说可以浸水养护哦。而且拉伸粘接时间的试块养护室要求湿度60-80 这已经是干养护室了 点击展开... 干养是50%左右吧