0 0210210424 试验员 1 武林新丁 新人进步徽章 注册 2015-05-28 帖子 82 反馈 11 积分 379 QQ 19361713 2015-07-27 #1 我现在在做2090的防水,用的减水剂是巴斯夫的2651F,现在想增加防水浆料的流动度,通过增加2651F的用量,从0.05%~0.2%逐步增加,但是流动度基本没有增加,我想知道是什么原因,麻烦大神给解答一下?
我现在在做2090的防水,用的减水剂是巴斯夫的2651F,现在想增加防水浆料的流动度,通过增加2651F的用量,从0.05%~0.2%逐步增加,但是流动度基本没有增加,我想知道是什么原因,麻烦大神给解答一下?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2015-07-27 #3 0210210424 发表: 我现在在做2090的防水,用的减水剂是巴斯夫的2651F,现在想增加防水浆料的流动度,通过增加2651F的用量,从0.05%~0.2%逐步增加,但是流动度基本没有增加,我想知道是什么原因,麻烦大神给解答一下? 点击展开... 用在单组分还是双组分中? 减水剂有一个合适用量,超过了效果就不明显 还有就是匹配性也是一个问题 如果二楼,一般在防水中,F10常见
0210210424 发表: 我现在在做2090的防水,用的减水剂是巴斯夫的2651F,现在想增加防水浆料的流动度,通过增加2651F的用量,从0.05%~0.2%逐步增加,但是流动度基本没有增加,我想知道是什么原因,麻烦大神给解答一下? 点击展开... 用在单组分还是双组分中? 减水剂有一个合适用量,超过了效果就不明显 还有就是匹配性也是一个问题 如果二楼,一般在防水中,F10常见
A ahinsd 试验员 新人进步徽章 注册 2007-02-09 帖子 127 反馈 5 积分 167 QQ 29988458 2016-02-19 #4 是不是配方里面加了高粘度的纤维素醚?一般来讲,2651F效果比F10要强烈的多。达到同样的减水效果,F10的用量是2651F的3倍。
晴 晴天有小雨 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2015-01-29 帖子 413 反馈 117 积分 1,472 QQ 378473132 2016-03-03 #5 粘度太大了的话,消耗减水剂的量会更多,保证不泌水沉降的条件下,建议控制减水剂用量的情况下,降低增稠剂的量,不然2651加再多都可能没啥用,