C conleywk 见习生 注册 2014-03-05 帖子 16 反馈 2 积分 47 2015-06-23 #1 本人初接触勾缝剂 请各位大神帮忙看看此勾缝剂配比 试验下来强度很差 起粉 325级别白色硅酸盐水泥 3000 乳胶粉 147 减水剂 160 膨胀剂 278 石英砂70-140目 1415
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 800 解答 1 反馈 363 积分 2,476 QQ 644095508 2015-06-23 #2 先多看看论坛里别人的填缝剂怎么做的,你这个…… 另外你不是卖减水剂的吧。
C conleywk 见习生 注册 2014-03-05 帖子 16 反馈 2 积分 47 2015-06-23 #3 magicc1015 发表: 先多看看论坛里别人的填缝剂怎么做的,你这个…… 另外你不是卖减水剂的吧。 点击展开... 这个……真不是 这是别人给的参考配方 可能有些出入 我们主要是用在地面上的填缝剂 论坛的许多帖子也都看了感觉跟这个配方整个差异比较大 反而有点晕了 另外请问下 勾缝剂中减水剂主要用什么种类 聚羧酸是不是不行呀
magicc1015 发表: 先多看看论坛里别人的填缝剂怎么做的,你这个…… 另外你不是卖减水剂的吧。 点击展开... 这个……真不是 这是别人给的参考配方 可能有些出入 我们主要是用在地面上的填缝剂 论坛的许多帖子也都看了感觉跟这个配方整个差异比较大 反而有点晕了 另外请问下 勾缝剂中减水剂主要用什么种类 聚羧酸是不是不行呀
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2015-06-23 #4 配比按100份或1000份设计。你的配方还得换算成百分比。 32.5白水泥60%;胶粉2.94%;减水剂3.2%;膨胀剂5.56%;70-140目石英砂28.3%;合计100%。 首先配方没有纤维素醚,就没有保水性,失水快,水泥哪儿来的强度,即使水泥量够大、胶粉够多,也掉粉,2万羟丙加0.05-0.1%; 胶粉掺量够高,一般掺1-2%就可以啦; 减水剂-----高效减水剂一般掺水泥量的0.5-1.5%,有严格的要求,否则严重缓凝及损失强度,咱们的配方是水泥掺量的5.33%,不知是怎么来的? 既然成本这么高,建议加防返碱助剂及憎水助剂!
配比按100份或1000份设计。magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 800 解答 1 反馈 363 积分 2,476 QQ 644095508 2015-06-23 #5 conleywk 发表: 这个……真不是 这是别人给的参考配方 可能有些出入 我们主要是用在地面上的填缝剂 论坛的许多帖子也都看了感觉跟这个配方整个差异比较大 反而有点晕了 另外请问下 勾缝剂中减水剂主要用什么种类 聚羧酸是不是不行呀 点击展开... 首先,看楼上的回复,你的纤维素醚一点没加,估计保水性很差,你又加了过多的减水剂,估计你的产品会泌水,这是你掉粉的原因; 第二,你的减水剂如果用聚羧酸,用0.5%都已经很多了(水泥用量哦,不是总量),否则你的减水剂就是有问题的,按我的想法,如果不是水泥需水量实在大,强度不合格,建议不加减水剂; 第三,你的水泥量比较高,按照这个水泥量,其实你的胶粉量并不算高,甚至还低一点,胶粉必须有一定的量,才能在水泥砂浆中成膜,起到增加粘接力的作用,而且,配合纤维素醚,效果更佳; 第四,你膨胀剂效果怎么样?你需要的膨胀效果是什么样的?是不收缩,还是真的要膨胀?如果只是减小收缩,那么膨胀剂的量合适吗? 最后,给你配方的人是干嘛的啊?估计是材料厂商吧,多了不讲了,需要单独沟通可以QQ我。
conleywk 发表: 这个……真不是 这是别人给的参考配方 可能有些出入 我们主要是用在地面上的填缝剂 论坛的许多帖子也都看了感觉跟这个配方整个差异比较大 反而有点晕了 另外请问下 勾缝剂中减水剂主要用什么种类 聚羧酸是不是不行呀 点击展开... 首先,看楼上的回复,你的纤维素醚一点没加,估计保水性很差,你又加了过多的减水剂,估计你的产品会泌水,这是你掉粉的原因; 第二,你的减水剂如果用聚羧酸,用0.5%都已经很多了(水泥用量哦,不是总量),否则你的减水剂就是有问题的,按我的想法,如果不是水泥需水量实在大,强度不合格,建议不加减水剂; 第三,你的水泥量比较高,按照这个水泥量,其实你的胶粉量并不算高,甚至还低一点,胶粉必须有一定的量,才能在水泥砂浆中成膜,起到增加粘接力的作用,而且,配合纤维素醚,效果更佳; 第四,你膨胀剂效果怎么样?你需要的膨胀效果是什么样的?是不收缩,还是真的要膨胀?如果只是减小收缩,那么膨胀剂的量合适吗? 最后,给你配方的人是干嘛的啊?估计是材料厂商吧,多了不讲了,需要单独沟通可以QQ我。
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 800 解答 1 反馈 363 积分 2,476 QQ 644095508 2015-06-23 #6 关于外加剂的问题,正常的减水剂缓凝作用很小,包括聚羧酸和萘系的粉剂,但是,很多粉剂加了之后,凝结时间明显有变化,大家自己想想,为什么?
C conleywk 见习生 注册 2014-03-05 帖子 16 反馈 2 积分 47 2015-06-28 #8 wbt1974 发表: 配比按100份或1000份设计。你的配方还得换算成百分比。 32.5白水泥60%;胶粉2.94%;减水剂3.2%;膨胀剂5.56%;70-140目石英砂28.3%;合计100%。 首先配方没有纤维素醚,就没有保水性,失水快,水泥哪儿来的强度,即使水泥量够大、胶粉够多,也掉粉,2万羟丙加0.05-0.1%; 胶粉掺量够高,一般掺1-2%就可以啦; 减水剂-----高效减水剂一般掺水泥量的0.5-1.5%,有严格的要求,否则严重缓凝及损失强度,咱们的配方是水泥掺量的5.33%,不知是怎么来的? 既然成本这么高,建议加防返碱助剂及憎水助剂! 点击展开... 谢谢 大神指点 小弟初接触这一领域不是很懂 按照大神建议的 回头再试一下 到时候还要请教
wbt1974 发表: 配比按100份或1000份设计。C conleywk 见习生 注册 2014-03-05 帖子 16 反馈 2 积分 47 2015-06-28 #9 magicc1015 发表: 首先,看楼上的回复,你的纤维素醚一点没加,估计保水性很差,你又加了过多的减水剂,估计你的产品会泌水,这是你掉粉的原因; 第二,你的减水剂如果用聚羧酸,用0.5%都已经很多了(水泥用量哦,不是总量),否则你的减水剂就是有问题的,按我的想法,如果不是水泥需水量实在大,强度不合格,建议不加减水剂; 第三,你的水泥量比较高,按照这个水泥量,其实你的胶粉量并不算高,甚至还低一点,胶粉必须有一定的量,才能在水泥砂浆中成膜,起到增加粘接力的作用,而且,配合纤维素醚,效果更佳; 第四,你膨胀剂效果怎么样?你需要的膨胀效果是什么样的?是不收缩,还是真的要膨胀?如果只是减小收缩,那么膨胀剂的量合适吗? 最后,给你配方的人是干嘛的啊?估计是材料厂商吧,多了不讲了,需要单独沟通可以QQ我。 点击展开... 多谢大神的指点 感觉要学习的太多 很多基础东西还么搞懂 被你们一说 受益匪浅 ;膨胀剂主要还是防止收缩的,至于效果说实话并不是很好,是不是可以去掉或者代替?这个配方,是下游客户那边给提供的,复样出现问题后,那边也给反馈说确实存在一些问题比如水泥量上……我先根据各位给的建议调配实验下 之后有问题还要麻烦
magicc1015 发表: 首先,看楼上的回复,你的纤维素醚一点没加,估计保水性很差,你又加了过多的减水剂,估计你的产品会泌水,这是你掉粉的原因; 第二,你的减水剂如果用聚羧酸,用0.5%都已经很多了(水泥用量哦,不是总量),否则你的减水剂就是有问题的,按我的想法,如果不是水泥需水量实在大,强度不合格,建议不加减水剂; 第三,你的水泥量比较高,按照这个水泥量,其实你的胶粉量并不算高,甚至还低一点,胶粉必须有一定的量,才能在水泥砂浆中成膜,起到增加粘接力的作用,而且,配合纤维素醚,效果更佳; 第四,你膨胀剂效果怎么样?你需要的膨胀效果是什么样的?是不收缩,还是真的要膨胀?如果只是减小收缩,那么膨胀剂的量合适吗? 最后,给你配方的人是干嘛的啊?估计是材料厂商吧,多了不讲了,需要单独沟通可以QQ我。 点击展开... 多谢大神的指点 感觉要学习的太多 很多基础东西还么搞懂 被你们一说 受益匪浅 ;膨胀剂主要还是防止收缩的,至于效果说实话并不是很好,是不是可以去掉或者代替?这个配方,是下游客户那边给提供的,复样出现问题后,那边也给反馈说确实存在一些问题比如水泥量上……我先根据各位给的建议调配实验下 之后有问题还要麻烦