P pusang 见习生 注册 2015-03-29 帖子 14 反馈 0 积分 42 QQ 759450027 2015-06-20 #1 我做了一个机喷砂浆配合比,其中各种材料用量如下:水泥(P.O42.5)130 粉煤灰80 混合砂395 河北砂395 用了北京博诺的复合式添加剂,掺量是0.8。三种砂子筛分结果细度模数为2.35,喷浆效果良好。 缺陷:我们厂子由于设备原因不能有效剔除2.36mm以上部分,在现场喷浆的时候,由于大颗粒较多,产生飞溅,而飞溅部分都是大颗粒,现场抗流挂效果可以,就是工人反应在收面是大颗粒较多,不好收面。保水:96%,湿密度在实验室为:1628kg/m3,但是施工现场为1950kg/m3.第二次到工地机喷时,工地密度达到2081,而且工人反应砂浆不好用,太硬,收面是抹不动。 请教各位大仙,如何解决实验室和施工现场的差异,或者减小实验室和现场的差异。
我做了一个机喷砂浆配合比,其中各种材料用量如下:水泥(P.O42.5)130 粉煤灰80 混合砂395 河北砂395 用了北京博诺的复合式添加剂,掺量是0.8。zzw2010 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2010-06-10 帖子 199 反馈 19 积分 434 QQ 314537078 2015-07-04 #3 保水不好,把砂浆保水提上去就好控制了,工地上的跟实验室,主要区别在于,温差,工地温度高,风大,主要还是你砂浆本身保水不到位,
水 水泥自流平 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2011-03-04 帖子 574 反馈 61 积分 811 QQ 1004121877 2015-07-06 #4 工地跟实验室搅拌不同,没那么好
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2022-07-04 #5 pusang 发表: 请教各位大仙,如何解决实验室和施工现场的差异,或者减小实验室和现场的差异。 点击展开... 大批量施工,往往工地比在实验室里的施工性要好一些 机械喷涂,应该与助剂的关系更大一些 正在关注机械喷涂,你是做砂浆还是做设备?
pusang 发表: 请教各位大仙,如何解决实验室和施工现场的差异,或者减小实验室和现场的差异。 点击展开... 大批量施工,往往工地比在实验室里的施工性要好一些 机械喷涂,应该与助剂的关系更大一些 正在关注机械喷涂,你是做砂浆还是做设备?