無求— 见习生 注册 2015-05-24 帖子 37 反馈 2 积分 47 QQ 1506486848 2015-06-04 #1 liyang1001 发表: pva 有其优点 也有其缺点 注意搭配以及使用的场合及砂浆品种! 点击展开... 前辈,我们最近工地用得就是pva界面剂,我们的抹灰砂浆刚刚打底就出现气泡,请问跟pva有关系吗,还是别的原因呢?求前辈指教
liyang1001 发表: pva 有其优点 也有其缺点 注意搭配以及使用的场合及砂浆品种! 点击展开... 前辈,我们最近工地用得就是pva界面剂,我们的抹灰砂浆刚刚打底就出现气泡,请问跟pva有关系吗,还是别的原因呢?求前辈指教
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,725 2015-06-04 #2 無求— 发表: 前辈,我们最近工地用得就是pva界面剂,我们的抹灰砂浆刚刚打底就出现气泡,请问跟pva有关系吗,还是别的原因呢?求前辈指教 点击展开... 这倒是不一定的 界面剂是液体的还是粉体的?抹灰砂浆起泡,主要是基面吸水太快了,PVA胶水做界面剂,封不住的,遇水就化
無求— 发表: 前辈,我们最近工地用得就是pva界面剂,我们的抹灰砂浆刚刚打底就出现气泡,请问跟pva有关系吗,还是别的原因呢?求前辈指教 点击展开... 这倒是不一定的 界面剂是液体的还是粉体的?抹灰砂浆起泡,主要是基面吸水太快了,PVA胶水做界面剂,封不住的,遇水就化
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2015-06-04 #3 建议界面剂采用液态的,复合水泥和砂 双组份也不错 性价比最差的就是干粉界面砂浆了
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2015-06-04 #4 以前用pva液体界面剂没有问题啊
無求— 见习生 注册 2015-05-24 帖子 37 反馈 2 积分 47 QQ 1506486848 2015-06-05 #5 凯旋 发表: 这倒是不一定的 界面剂是液体的还是粉体的?抹灰砂浆起泡,主要是基面吸水太快了,PVA胶水做界面剂,封不住的,遇水就化 点击展开... 加引气有用吗前辈
阿杰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2010-06-27 帖子 270 反馈 113 积分 518 微信 13806386971 2015-06-05 #6 普通抹灰砂浆还是特种砂浆?
無求— 见习生 注册 2015-05-24 帖子 37 反馈 2 积分 47 QQ 1506486848 2015-06-05 #7 阿杰 发表: 普通抹灰砂浆还是特种砂浆? 点击展开... 是普通的,现在我怀疑是基层的问题,请问有什么好的方法可以消去砂浆跟基层之间产生的气体呢?
DLhg 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2014-06-11 帖子 576 反馈 72 积分 643 QQ 18731616616 微信 18731616616 2015-06-09 #8 拿水先湿润
阿杰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2010-06-27 帖子 270 反馈 113 积分 518 微信 13806386971 2015-06-11 #9 不好意思,快一个周才给回复。你确定是产生的气体?还是施工过程出现底层抹灰的气泡。如果产生的气体,应该那么换pva乳液,可能合成后游离酸量较多。如果是施工的气鼓,那么调整抹灰砂浆配方。
無求— 见习生 注册 2015-05-24 帖子 37 反馈 2 积分 47 QQ 1506486848 2015-06-12 #10 阿杰 发表: 不好意思,快一个周才给回复。你确定是产生的气体?还是施工过程出现底层抹灰的气泡。如果产生的气体,应该那么换pva乳液,可能合成后游离酸量较多。如果是施工的气鼓,那么调整抹灰砂浆配方。 点击展开... 没关系,都挺忙的。但是您说的产生游离酸量多是工地界面剂的原因吗?还有就是,我们应该怎样调整配比,才能让气体出来呢?工地往我们的砂浆中加砂子气泡就不会产生了。这又是为啥呢?问题太多了,不好意思啊
阿杰 发表: 不好意思,快一个周才给回复。阿杰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2010-06-27 帖子 270 反馈 113 积分 518 微信 13806386971 2015-06-15 #11 这就好办了,抹灰砂浆灰沙比例太大,你方便的话把配方发出来,应该就可以解决问题!
阿杰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2010-06-27 帖子 270 反馈 113 积分 518 微信 13806386971 2015-06-15 #12 这个有时候配方可能别扭,例如工地施工要求压光面,砂浆的粉料必须偏多,另外沙子偏细的话,也容易产生。再者,保水材料分子量偏大也会产生,气鼓的问题。综合下:粉料别太大;添加剂粘度别多,别大;沙子不要太细。
無求— 见习生 注册 2015-05-24 帖子 37 反馈 2 积分 47 QQ 1506486848 2015-06-19 #13 水泥130 粉煤灰60 砂子810(中砂) hpmc 0.23(十万)
阿杰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2010-06-27 帖子 270 反馈 113 积分 518 微信 13806386971 2015-06-19 #14 这个方子问题不大啊,1 粉煤灰可以减少10左右。HPMC个人建议用3万的;加点引气;加点触变润滑。 2 或者羟丙甲去掉,换成复合添加剂(我现在嫌加料麻烦,采用直接用商家复合好的材料,用小料体积称,自动加入)
这个方子问题不大啊,1 粉煤灰可以减少10左右。HPMC个人建议用3万的;加点引气;加点触变润滑。 2 或者羟丙甲去掉,换成复合添加剂(我现在嫌加料麻烦,采用直接用商家复合好的材料,用小料体积称,自动加入)
阿杰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2010-06-27 帖子 270 反馈 113 积分 518 微信 13806386971 2015-06-19 #15 水泥42.5话可以减些