wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2015-05-25 #1 GB50411有没有新版的标准?工地现场的岩棉隔离带用不用见证取样送检?检测批次及检测项目是什么?
likekd 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林新丁 注册 2008-11-20 帖子 862 解答 1 反馈 103 积分 1,401 QQ 245442531 2015-11-20 #2 新版还没出来,工地现场的岩棉隔离带若是北京地区,必须按照289防火隔离带标准进行现场监理抽样,见证送检,检验数量为2000m一个检验批,项目有容重、抗拉强度、和防火等级。 还有你若用做隔离带,必须和签合同单位说明,是按什么标准执行检测,不燃会很麻烦。 岩棉厂家的岩棉板都是按照产品标准走的,设计院在设计时不考虑产品的应用标准,东拼西凑凑出来的指标,你很难达到。 如要求容重140kg的岩棉板,抗拉强度要求在0.1MPa,这就死了。用做隔离带的材料叫隔离带,容重是大于100kg,且为竖丝,抗拉强度80kpa。竖丝做不到140kg。一定弄明白了再检测。祝你好运。