• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

GB50411有没有新版的标准?工地现场的岩棉隔离带用不用见证取样送检?

新版还没出来,工地现场的岩棉隔离带若是北京地区,必须按照289防火隔离带标准进行现场监理抽样,见证送检,检验数量为2000m一个检验批,项目有容重、抗拉强度、和防火等级。
还有你若用做隔离带,必须和签合同单位说明,是按什么标准执行检测,不燃会很麻烦。
岩棉厂家的岩棉板都是按照产品标准走的,设计院在设计时不考虑产品的应用标准,东拼西凑凑出来的指标,你很难达到。
如要求容重140kg的岩棉板,抗拉强度要求在0.1MPa,这就死了。用做隔离带的材料叫隔离带,容重是大于100kg,且为竖丝,抗拉强度80kpa。竖丝做不到140kg。一定弄明白了再检测。祝你好运。
 
后退
顶部