A ashland 配方师 2 2 原创先锋徽章 注册 2008-12-22 帖子 491 反馈 116 积分 2,446 2015-05-20 #1 公司搞的是预制件,里面预埋的预应力钢丝。产品出来后,表面很多钢丝印,大家还有好的建议啊?
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 800 解答 1 反馈 364 积分 2,478 QQ 644095508 2015-05-20 #2 这种问题最好配张图,这样描述不好感受啊。 不过按你的描述,最有可能是设计不合理,预应力钢绞线离你的混凝土表面太近,换句话说,钢筋保护层厚度太薄。
A ashland 配方师 2 2 原创先锋徽章 注册 2008-12-22 帖子 491 反馈 116 积分 2,446 2015-05-21 #3 magicc1015 发表: 这种问题最好配张图,这样描述不好感受啊。 不过按你的描述,最有可能是设计不合理,预应力钢绞线离你的混凝土表面太近,换句话说,钢筋保护层厚度太薄。 点击展开... 谢谢你的回复,我们的产品3公分厚,钢筋刚好在中间,我们也考虑过这个问题,但是单位的设备设计只能这样。所以想从其他方面想办法,解决这个问题。
magicc1015 发表: 这种问题最好配张图,这样描述不好感受啊。 不过按你的描述,最有可能是设计不合理,预应力钢绞线离你的混凝土表面太近,换句话说,钢筋保护层厚度太薄。 点击展开... 谢谢你的回复,我们的产品3公分厚,钢筋刚好在中间,我们也考虑过这个问题,但是单位的设备设计只能这样。所以想从其他方面想办法,解决这个问题。