hq6548 见习生 注册 2013-07-05 帖子 5 反馈 0 积分 32 2014-12-25 #1 灌浆料怎么调才能把加水量降下来,我现在要添加13-15的水流动度才能达标,都知道水加的多强度上的慢,怎么才能降下添水量还能让流动度好呢
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 386 积分 4,260 QQ 308306097 2014-12-25 #2 降低用水量的方法就是调整减水剂的种类和掺量,改善颗粒级配,减少需水量大的原材料用量。其实13--15的用水量已经很OK了,现在市场上灌浆料基本都是这个范围的用水量
jiangbaoning 初级工程师 注册 2015-05-24 帖子 115 反馈 39 积分 139 2015-06-05 #4 sxgdy 发表: 用聚羧酸减水剂 点击展开... 聚羧酸减水剂一般加多少合适呢?
H huqiameng 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2011-04-07 帖子 91 反馈 12 积分 118 2015-06-11 #6 1.加高效减水剂,聚羧酸型的 2.调整骨料比,如果你的配方中是级配砂的话 3.调整灰砂比 除了这些,暂时没想到其他好的办法。
jiangbaoning 初级工程师 注册 2015-05-24 帖子 115 反馈 39 积分 139 2015-06-11 #7 chenkun43 发表: 这问题太业余。。。 点击展开... 搞的好像你不业余一样。你来说个不业余的问题我听听。
可 可慧新材料 试验员 注册 2015-06-30 帖子 25 反馈 21 积分 25 QQ 946508495 2015-07-10 #8 hq6548 发表: 灌浆料怎么调才能把加水量降下来,我现在要添加13-15的水流动度才能达标,都知道水加的多强度上的慢,怎么才能降下添水量还能让流动度好呢 点击展开... 水加的多不光是强度上的慢的问题了,甚至强度,达不到减水剂用聚羧酸减水剂。砂粒级配一定要合理,这是最关键的,另外,硅粉和粉煤灰两种辅料是不能少的。专业的角度讲,粉煤灰的微观结构为“球状圆形颗粒”。加入的同时,不但密实度、强度有所提高。而且流动度会随着球形颗粒的滑落而大幅度增加,同时用水量也会减少不少
hq6548 发表: 灌浆料怎么调才能把加水量降下来,我现在要添加13-15的水流动度才能达标,都知道水加的多强度上的慢,怎么才能降下添水量还能让流动度好呢 点击展开... 水加的多不光是强度上的慢的问题了,甚至强度,达不到减水剂用聚羧酸减水剂。砂粒级配一定要合理,这是最关键的,另外,硅粉和粉煤灰两种辅料是不能少的。专业的角度讲,粉煤灰的微观结构为“球状圆形颗粒”。加入的同时,不但密实度、强度有所提高。而且流动度会随着球形颗粒的滑落而大幅度增加,同时用水量也会减少不少