外墙腻子憎水问题,施工手感工人反映很顺滑没问,但24H后,憎水效果不好

playerdada

试验员
注册
2013-11-14
帖子
27
反馈
6
积分
133
基本配方:
水泥:350 (普通硅酸盐42.5)
灰钙:50
重钙:600
胶粉:20
纤维素:3.5
PP纤维:1.5
憎水剂:5 (美国道康宁SHP50)

现遇到如下问题:(施工手感工人反映很顺滑没问题)但24H后,憎水效果不好,中间调整过憎水剂掺量。因为是底腻子+面腻子施工,其中底腻子(同型号憎水剂掺加量2kg)2 mm,面腻子2层施工1.5mm左右。希望大家能给点建议。要求有水珠效果。
 
水珠效果这样做不到的,只能挂完腻子喷涂有机硅,水珠效果的腻子会影响涂料施工的,你可以给客户看墙面淋水后水痕的宽窄,这样可以明显比较出吸水性好坏了
 
憎水材料加多了
有些时候这东西加多了,并不是好事
适量淀粉醚对施工有帮助
 
腻子满足标准耐水要求即可,要那么大的憎水性干嘛?况且外面还有涂料层呐!!!
 
楼主你们这是要制定新的标准吗?这个要是执行下去,就没法玩了
 
我做的砂浆跟你这胶粉加的差不多也没什么效果,按业务员给的说法是胶粉加少了不防水
 