L luyufengyeah 试验员 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2014-05-14 帖子 100 反馈 20 积分 93 QQ 20762766 2014-12-16 #2 配方发上来看下,要不不好诊断
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2014-12-17 #4 先做界面处理吧 配方大概说下
L luyufengyeah 试验员 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2014-05-14 帖子 100 反馈 20 积分 93 QQ 20762766 2014-12-20 #5 施工性不好,HPMC加到3.5kg,可再分散乳胶粉加到15kg左右
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2016-03-25 #7 轻质砖墙体是加气块吗?是找平完,粘板还是粘砖??? 建议抹之前先浇水,等没有明水时抹找平砂浆。 厚度3mm以下,掺纤维素醚0.3%左右;厚度3-5mm,,掺纤维素醚0.2%左右。水泥量要高一点,否则拉拔时基层强度不够,规范好像是找平砂浆的拉拔强度要到0.3MPa以上!
轻质砖墙体是加气块吗?是找平完,粘板还是粘砖??? 建议抹之前先浇水,等没有明水时抹找平砂浆。 厚度3mm以下,掺纤维素醚0.3%左右;厚度3-5mm,,掺纤维素醚0.2%左右。水泥量要高一点,否则拉拔时基层强度不够,规范好像是找平砂浆的拉拔强度要到0.3MPa以上!
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2016-03-25 #8 你所说的情况就是明显保水不够造成的,如刮得很薄,问题更加严重,没法施工,而且干了也没强度!
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2016-03-25 #9 wbt1974 发表: 轻质砖墙体是加气块吗?是找平完,粘板还是粘砖??? 建议抹之前先浇水,等没有明水时抹找平砂浆。 厚度3mm以下,掺纤维素醚0.3%左右;厚度3-5mm,,掺纤维素醚0.2%左右。水泥量要高一点,否则拉拔时基层强度不够,规范好像是找平砂浆的拉拔强度要到0.3MPa以上! 点击展开... GB/T 25181-2010规定是加气块抹灰砂浆的拉伸粘接强度不小于0.3MPa,抗压强度不小于10MPa。
wbt1974 发表: 轻质砖墙体是加气块吗?是找平完,粘板还是粘砖??? 建议抹之前先浇水,等没有明水时抹找平砂浆。 厚度3mm以下,掺纤维素醚0.3%左右;厚度3-5mm,,掺纤维素醚0.2%左右。水泥量要高一点,否则拉拔时基层强度不够,规范好像是找平砂浆的拉拔强度要到0.3MPa以上! 点击展开... GB/T 25181-2010规定是加气块抹灰砂浆的拉伸粘接强度不小于0.3MPa,抗压强度不小于10MPa。