xinjujiancai 试验员 注册 2013-12-05 帖子 198 反馈 14 积分 485 QQ 854955160 2014-12-15 #1 我做的内墙腻子在地下室顶棚出现成块脱落!且落得非常干净,就和没挂前差不多!做腻子几年了,从没有遇见这种情况!求解,配方灰钙150,重钙850,纤维素3.4!
xinjujiancai 试验员 注册 2013-12-05 帖子 198 反馈 14 积分 485 QQ 854955160 2014-12-15 #2 补充是施工后大约2个月左右!没有脱粉现象,且硬度也挺好!
xinjujiancai 试验员 注册 2013-12-05 帖子 198 反馈 14 积分 485 QQ 854955160 2014-12-15 #3 补充是施工后大约2个月左右!没有脱粉现象,且硬度也挺好!
DLhg 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2014-06-11 帖子 576 反馈 72 积分 643 QQ 18731616616 微信 18731616616 2014-12-17 #5 有可能那是浇筑墙体的时候有脱模剂。 没有清理干净 。 。。你要处理下基层。 你先用找平腻子找平试试
Z zhaoyuquan 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2013-02-19 帖子 143 反馈 21 积分 212 QQ 401006938 2014-12-30 #6 鑫巨建材 发表: 我做的内墙腻子在地下室顶棚出现成块脱落!且落得非常干净,就和没挂前差不多!做腻子几年了,从没有遇见这种情况!求解,配方灰钙150,重钙850,纤维素3.4! 点击展开... 基层是不是特别光呀?特别光的话套遍液体界面剂就好了,整块脱落说明问题出在腻子与基层的粘结力上
鑫巨建材 发表: 我做的内墙腻子在地下室顶棚出现成块脱落!且落得非常干净,就和没挂前差不多!做腻子几年了,从没有遇见这种情况!求解,配方灰钙150,重钙850,纤维素3.4! 点击展开... 基层是不是特别光呀?特别光的话套遍液体界面剂就好了,整块脱落说明问题出在腻子与基层的粘结力上
S sean_wu 研发工程师 武林高手 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2009-04-12 帖子 93 反馈 84 积分 465 QQ 1627664941 2015-01-21 #7 看看现场,脱落一般基层的原因比较大,你看看脱落后的腻子层靠基地的那边粉化的厉害吗?判定一下腻子本身的粘接力有没有问题。另外顶棚容易出现脱落和施工应该也有一定的关系。顶棚施工抹子的压力可能差一些。从而使得腻子层和基层之间粘接力也降低了。
看看现场,脱落一般基层的原因比较大,你看看脱落后的腻子层靠基地的那边粉化的厉害吗?判定一下腻子本身的粘接力有没有问题。另外顶棚容易出现脱落和施工应该也有一定的关系。顶棚施工抹子的压力可能差一些。从而使得腻子层和基层之间粘接力也降低了。
mercaglue 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2008-03-15 帖子 1,126 反馈 148 积分 3,204 2015-01-23 #8 这是客户常遇到的问题,增加附着力,不会掉
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2015-01-24 #9 地下室顶棚,应该比较潮湿吧!2个月后才出问题,可能是你的腻子耐水不够造成吧?建议加一部分白水泥,局部批抹一下,观察一段时间看看!!
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2015-01-24 #10 这个配方做顶棚有点牵强,建议使用白水泥,界面效果?
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,603 反馈 706 积分 3,074 QQ 1255296791 2015-01-24 #11 一个毛病可能是太厚,第二个原因是耐水不够,耐候性不行,第三个原因粘接力不够!!
playerdada 试验员 注册 2013-11-14 帖子 27 反馈 6 积分 130 2015-01-24 #12 地下室顶棚?应该是现浇板的吧,个人感觉应该是和内墙腻子的耐水性与附着性有关。因为是现浇板,平整度、光洁度都相对较好,拆模时间也较晚,混凝土自己强度发展相对最好,自身吸水性较小,密实度很高。加上模板自己有一层附着剂,特别是地下室,因为是基层建设,新模板的使用几率较大。个人建议应考虑界面处理及增加相对粘接附着性能。
地下室顶棚?应该是现浇板的吧,个人感觉应该是和内墙腻子的耐水性与附着性有关。因为是现浇板,平整度、光洁度都相对较好,拆模时间也较晚,混凝土自己强度发展相对最好,自身吸水性较小,密实度很高。加上模板自己有一层附着剂,特别是地下室,因为是基层建设,新模板的使用几率较大。个人建议应考虑界面处理及增加相对粘接附着性能。
mercaglue 配方师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2008-03-15 帖子 1,126 反馈 148 积分 3,204 2015-01-29 #13 加几公斤特别点的胶粉十年不掉