Oliver_518 试验员 注册 2012-03-12 帖子 46 反馈 5 积分 141 2014-11-12 #1 氨酯复合板做保温系统的时候,板材在墙上做拉拔的时候很难破坏,我在抹面砂浆上做拉拔,几次拉拔强度都在0.15Mpa左右,破坏面都在板材的界面保护层表皮处破坏(厂家介绍复合层用的是玻璃纤维复合层),聚氨酯板一点都不坏,抹面砂浆中525水泥350kg/T,可再分散胶粉20kg/T了,抹面砂浆的拉伸粘结强度在0.9Mpa以上,求教大神现场拉拔怎样破板啊?
氨酯复合板做保温系统的时候,板材在墙上做拉拔的时候很难破坏,我在抹面砂浆上做拉拔,几次拉拔强度都在0.15Mpa左右,破坏面都在板材的界面保护层表皮处破坏(厂家介绍复合层用的是玻璃纤维复合层),聚氨酯板一点都不坏,抹面砂浆中525水泥350kg/T,可再分散胶粉20kg/T了,抹面砂浆的拉伸粘结强度在0.9Mpa以上,求教大神现场拉拔怎样破板啊?
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2014-11-13 #2 聚氨酯复合板,一般厂家做的两个面的抗拉拔强度是不一样的。我测试了好多大的聚氨酯厂家,一般情况是一面能破板,另一面破不了板,拉拔强度都大于0.1MPA。
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2014-11-13 #3 你可以裸板先测试一下自身的抗拉拔强度再说!看两面有没有区别?如果环氧胶都破不了板,那聚合物水泥砂浆也够呛!!
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2014-11-13 #4 现在有聚氨酯板薄抹灰系统的标准JG/T420,里面有拉拔的详细要求,界面破坏面积超过50%也算合格!
Oliver_518 试验员 注册 2012-03-12 帖子 46 反馈 5 积分 141 2014-11-13 #5 今天拉坏2块,强度0.22、0.23Mpa,这个板好的没话说了,问了人家说是他们送检的板,我汗
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2015-01-13 #7 拉坏板2个因素:水泥量要大;胶粉量(粘接型)掺量要到2.5%以上
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2015-01-13 #8 聚氨酯本身的内聚力就不小,聚苯的都可以做到0.20以上 挤塑可以0.3以上 界面处理
A aistarcjp 试验员 注册 2007-02-12 帖子 20 反馈 5 积分 237 2015-01-29 #9 拉拔实验发生界面破坏,主要是无机覆材在生产过程中,聚氨酯发生渗透,导致复合板外表面光滑所致,通过增加砂浆的粘接强度,很难解决问题。
wbt1974 技术总监 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2008-07-18 帖子 2,604 反馈 706 积分 3,072 QQ 1255296791 2015-02-02 #10 界面破坏,主要还是胶粉不够!1