看了里面的内容啊,呵呵,写的好详细啊。我有两个建议:
1、该系统是玻化微珠保温浆料作为黏结砂浆以及抹面找平砂浆的作用,所以测试黏结砂浆的黏结强度时是参考胶粘剂的方法,为3mm厚;聚合物水泥砂浆用3mm是可以的,也符合实际;但是玻化微珠保温浆料也是用3mm厚来测试,我个人认为不妥,一是3mm厚的玻化微珠保温浆料因为太薄,颗粒与浆料之间的包裹力是非常低的,导致强度低,应该跟聚苯颗粒一样,用10mm厚比较合适。
2、抗裂砂浆只有一种不妥;如果还是用玻化微珠保温浆料来面层找平,这时抗裂砂浆的性能指标就没有直接在板子上抹灰时的抗裂砂浆要求高了,不然就失去了玻化微珠保温浆料来面层找平的一个比较意义的作用,可以降低抗裂层的成本。就如聚苯颗粒系统的抗裂砂浆是不需要跟板子系统的抹面胶浆性能一样好的道理一样。
 
写的不错,提点小意见:
关于EPS板的性能指标,觉得有点要注意,尺寸稳定性,建议在0.3%以下,如果按《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》(GB/T10801.1-2002)是3%
 
楼上的好,你那发的我这打不开啊
能发到我邮箱里吗
邮箱号:YEYUCAOBABY@163。COM
 
我认为这种材料虽然防火性能比聚苯颗粒好,但也是个抹灰系统,对环境产生污染,建议不宜推荐使用。
 