陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-08-12 #1 该工程为l洛阳市高科技人才居住小区,建成不足3个月便出现了照片中情况,请材料厂家、施工单位都对照找找原因。 附件 1.jpg 261.6 KB · 查看: 468 2.jpg 275.6 KB · 查看: 391 3.jpg 398.4 KB · 查看: 371 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
idreamy 配方老妖 注册 2007-06-18 帖子 796 反馈 82 积分 1,288 QQ 10844023 2007-08-12 #2 图片看上去像是EPS板贴瓷砖的啊 有没有用钢丝网? 板的密度有多大? 用瓷砖粘结剂了么? LZ把情况能不能介绍的详细一点,我们再来讨论啊
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-08-12 #3 该楼是EPS板薄抹灰涂料系统,看图片主要原因在于施工, 一:混凝土基层没有做界面处里和找平整; 二:粘贴面积太小了,为了省材料只是涂了十几个点; 三:网格布是直接铺贴在EPS板上面施工的; 四:分隔缝也也没有做啊。 脱落的主要原因在于一、二点。,材料本身黏结力也不够。
该楼是EPS板薄抹灰涂料系统,看图片主要原因在于施工, 一:混凝土基层没有做界面处里和找平整; 二:粘贴面积太小了,为了省材料只是涂了十几个点; 三:网格布是直接铺贴在EPS板上面施工的; 四:分隔缝也也没有做啊。 脱落的主要原因在于一、二点。,材料本身黏结力也不够。
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-08-12 #4 仔细看一---四层似乎并非面砖,造成这样的结果肯能主要原因集中在以下几个方面: 一、墙面未找平 1、高层建筑一般墙面偏差不会小,易造成虚贴; 2、空腔过大,受风压影响大。 二、基层清理不到位,甚至于没有清理,很难保证粘结砂浆的粘结强度。
仔细看一---四层似乎并非面砖,造成这样的结果肯能主要原因集中在以下几个方面: 一、墙面未找平 1、高层建筑一般墙面偏差不会小,易造成虚贴; 2、空腔过大,受风压影响大。 二、基层清理不到位,甚至于没有清理,很难保证粘结砂浆的粘结强度。
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-08-14 #5 从板的黏贴方式,经过比对非常类似申纽丽的施工方法,所以大家也不要为灰浆没有边框而奇怪!
D dengnanbin 见习生 注册 2007-07-04 帖子 63 反馈 0 积分 73 2007-08-14 #7 个人觉得除了楼上几位的分析外,还可能有以下几个原因:1、粘接剂本身的粘接能力是否达到要求?因为从图片上来看,偷工减料比较严重!所以粘接剂本身的强度值得推敲!2、从裸露的苯板表面来看,好像看不到抗裂砂浆?全部撕裂了?不可理喻!3、还是从裸露的苯板表面来看,锚拴的痕迹好像没看见?所以出现这样的情况,除了遗憾,还有一些愤怒!这风吹掉了板,咋没打到有些人的脸上呢!!!
个人觉得除了楼上几位的分析外,还可能有以下几个原因:1、粘接剂本身的粘接能力是否达到要求?因为从图片上来看,偷工减料比较严重!所以粘接剂本身的强度值得推敲!2、从裸露的苯板表面来看,好像看不到抗裂砂浆?全部撕裂了?不可理喻!3、还是从裸露的苯板表面来看,锚拴的痕迹好像没看见?所以出现这样的情况,除了遗憾,还有一些愤怒!这风吹掉了板,咋没打到有些人的脸上呢!!!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,758 2007-08-15 #8 人个感觉: 1、基面肯定没有清理干净,混凝土面不干净 2、如果混凝土面清理过,那么里面肯定是走水了,可以看到水渍 3、粘结面积太少了 4、龙晨说得一条我很赞成:分隔缝必不可少 5、这种高层施工,应该依据当地的风压,对于墙面不同的位置,计划风压,安装锚固件。在高层风压是很大的。
人个感觉: 1、基面肯定没有清理干净,混凝土面不干净 2、如果混凝土面清理过,那么里面肯定是走水了,可以看到水渍 3、粘结面积太少了 4、龙晨说得一条我很赞成:分隔缝必不可少 5、这种高层施工,应该依据当地的风压,对于墙面不同的位置,计划风压,安装锚固件。在高层风压是很大的。
D dupfzhb 初级工程师 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-06-08 帖子 153 反馈 36 积分 749 2007-09-02 #10 7楼说的很好!其它的大多是纸上谈兵! 7楼说的很好!其它的大多是纸上谈兵! 原因就一个:偷工减料! 粘贴砂浆太差!面层砂浆更差!(EPS板表面根本看不到粘贴痕迹) ---------我做的工程,XPS粘贴一天,还没打锚栓,巧遇十级风,地处长江边,(2006/04.十二日,武汉市遭遇近三十年来罕见的雷暴、狂风、寒潮三重夹击。当天七小时内,武汉出现近四千次闪电现象,雷暴集中的蔡甸、江夏等郊区,不少居民家中电器被毁。呼啸的九级狂风夹杂着骤雨肆虐武汉一天一夜,市郊地带风力更是达到十级,创该市五十五年来大风最高纪录。)任凭风吹雨打,我自岿然不动!连我都佩服!板是点粘,大于40%. 粘贴与面层的质量是根本!
7楼说的很好!其它的大多是纸上谈兵! 7楼说的很好!其它的大多是纸上谈兵! 原因就一个:偷工减料! 粘贴砂浆太差!面层砂浆更差!(EPS板表面根本看不到粘贴痕迹) ---------我做的工程,XPS粘贴一天,还没打锚栓,巧遇十级风,地处长江边,(2006/04.十二日,武汉市遭遇近三十年来罕见的雷暴、狂风、寒潮三重夹击。当天七小时内,武汉出现近四千次闪电现象,雷暴集中的蔡甸、江夏等郊区,不少居民家中电器被毁。呼啸的九级狂风夹杂着骤雨肆虐武汉一天一夜,市郊地带风力更是达到十级,创该市五十五年来大风最高纪录。)任凭风吹雨打,我自岿然不动!连我都佩服!板是点粘,大于40%. 粘贴与面层的质量是根本!
E ejiang 见习生 注册 2007-03-26 帖子 5 反馈 0 积分 6 2007-09-14 #11 晕倒,这样的工程也做得出来的阿。粘结砂浆和抹面砂浆质量明显是有问题,从照片看好像锚固钉也没有用,网格布好像也没有。这样偷工减料肯定是要出问题的。教训啊。
足 足智不多谋 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-06-17 帖子 430 反馈 44 积分 536 微信 13810963053 2007-10-06 #13 具体数值不记得了,不过象这种至少4层就要做一个分割缝了,最好是3层一做。 一般来讲5层以上的建筑就要做,5层以下可以不做
陶大保温 持证外墙保温施工队 版主 注册 2007-03-31 帖子 180 反馈 10 积分 949 QQ 139458008 2007-10-06 #14 "visual21 发表: 看过了一些资料,没有提到分割缝问题。请问一下,粘贴聚苯板时在什么部位留分割缝? 点击展开... 规定不宜超过23米,一般住宅建筑为6---7层设置一道系统变形缝。
A andyyu138643 见习生 注册 2007-11-23 帖子 25 反馈 0 积分 41 2007-11-27 #15 问题就是偷工减料。这样的工程还不如不做呢!震撼! 一、粘贴面积达不到 二、这样的高层不用锚栓吗? 三、监理及甲方都是吃干饭的吗?
1 13721043936 初级工程师 注册 2008-01-04 帖子 164 反馈 32 积分 577 2008-01-05 #17 先上的网,后抹的抗裂砂浆,没打锚栓,可能不是粘结砂浆,而是一般的水泥砂浆
L llp 见习生 注册 2007-01-15 帖子 49 反馈 0 积分 65 2008-01-05 #19 有关部门应该加大监管力度啦! "陶大保温 发表: 该工程为l洛阳市高科技人才居住小区,建成不足3个月便出现了照片中情况,请材料厂家、施工单位都对照找找原因。 点击展开... : 是河南省洛阳市吗?这里近几年刚开始做保温,市场很乱.什么样的材料都有,有的粘结砂浆几乎起不到作用,全靠卯栓固定.双飞粉一搅拌就是柔性腻子.便宜呀!郁闷...........等着罢,以后出问题多着呢.有关部门应该加大监管力度啦!
有关部门应该加大监管力度啦! "陶大保温 发表: 该工程为l洛阳市高科技人才居住小区,建成不足3个月便出现了照片中情况,请材料厂家、施工单位都对照找找原因。 点击展开... : 是河南省洛阳市吗?这里近几年刚开始做保温,市场很乱.什么样的材料都有,有的粘结砂浆几乎起不到作用,全靠卯栓固定.双飞粉一搅拌就是柔性腻子.便宜呀!郁闷...........等着罢,以后出问题多着呢.有关部门应该加大监管力度啦!
E e680g 见习生 注册 2008-03-07 帖子 1 反馈 0 积分 1 2008-03-22 #20 高层次人才小区当时为湖北一家公司做的,使用双组份砂浆粘贴,现在已经在洛阳建委引起了重视. 此工程在洛阳保温工程中,属早期产品.