在外保温薄抹灰(涂料饰面)实际施工时,到底何时加装锚栓比较合理?若太早,粘胶还未完全凝固,若太迟,又可能违背“应尽快施工防护层避免火灾隐患”这一要求,请教各位,实际施工时到底在何时加装锚栓更加合理、可行呢?
 
个人观点:要么边粘板边打钉,在粘胶还未初凝前完成打钉(进度会缓慢,一般不会这么施工);要么等粘胶强度完全上来(视砂浆厂家不同而不同),一般3天后,打钉打胶打磨。个人极其反对今天粘板,明天打钉(粘胶完成初凝,但强度未完全上来,与基层、板材表面的粘结强度最为薄弱,且板材一旦稍有位移,粘胶与板材粘结面剥离,粘胶彻底失去作用),是极度危险的作业方式。
 
粘板——第一遍抹灰并铺贴网布——打膨胀保温钉——第二遍抹灰。迟一点打钉其实并不违背你所讲的“应尽快施工防护层避免火灾隐患”这个说法,因为粘板后的第一遍抹灰并铺贴网布已经算施工了防护层。
 
wbt1974 发表:
个人观点:要么边粘板边打钉,在粘胶还未初凝前完成打钉(进度会缓慢,一般不会这么施工,是极度危险的作业方式。
危险是指哪方面??施工质量还是作业安全??请说详细些,谢谢。
 
quanxing1575 发表:
个人观点:要么边粘板边打钉,在粘胶还未初凝前完成打钉(进度会缓慢,一般不会这么施工);要么等粘胶强度完全上来(视砂浆厂家不同而不同),一般3天后,打钉打胶打磨。个人极其反对今天粘板,明天打钉(粘胶完成初凝,但强度未完全上来,与基层、板材表面的粘结强度最为薄弱,且板材一旦稍有位移,粘胶与板材粘结面剥离,粘胶彻底失去作用),是极度危险的作业方式。
 
所有标准中对建筑锚栓的安装时间都有说明,是在保温板粘贴完毕后24个小时再进行,只要你的砂浆是满足标准要求的,就可以!
你要边粘边打在应用中是不现实的,基本上在24个小时内会有大约20%左右的强度(即完成初凝),7天可实现70%的强度;再着你打钉的过程振捣的是基底的混凝土(钻头直径区域内),对粘结砂浆影响不大,因为你的砂浆是掺加可再分散乳胶,是有一定的柔韧性的,除非基底未进行干净清理,黏在浮灰上,可能会震掉。
 