xinjujiancai 试验员 注册 2013-12-05 帖子 198 反馈 14 积分 485 QQ 854955160 2014-09-21 #1 今天工地上讲:腻子批顶起泡,批墙面没有任何问题!那个大哥给解决一下!配方灰钙150,重钙850,hpmc3.5
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2014-09-22 #3 施工过程中产气愤泡以及过一段时间后,腻子表 面起泡。 产生原因: 1.基底过于粗糙,批荡速度过快。 2.一次施工腻子层过厚,大于2.0mm。 3.基层含水率过高,同时密度太大或太小。由于含有丰富的空隙,且腻子含水率高,因而不透气,空气被封闭在空隙空腔内,不轻易消除。 4.施工一段时间后,才在表面出现的爆裂起泡,主要是在使用腻子粉时,搅拌不均匀造成的,浆体中含有来不及溶解的粉状颗粒,施工后,大量吸收水分,溶胀形成爆裂。 5.基层过于干燥,墙面吸水率过高或水泥标号较高的基层轻易发气愤泡。 解决方法: 1.出现大面积起泡的腻子面,用铲刀直接压破小泡口,重新用内墙腻子施刮起泡的面层。 2.腻子粉一般在搅拌均匀后,静置10分钟左右,然后用电动搅拌机再次搅拌后上墙。 3.施工第二道或者最后一道面层出现起泡现象,应在水印消除前用刮刀进行压泡破除处理,保证腻子面上不出现气泡。 腻子温馨提示:在施工特殊粗糙或整浇混凝土基层面时,不建议使用腻子直接施工,应先采用粗制产品施工第一遍(如粉刷石膏),而后再进行腻子施工,整浇基层先使用界面剂对基层进行养护加固,,用粉刷石膏找平,而后进行腻子施工(此方法增强基层与腻子的透气性,可降低气泡发生概率)。
施工过程中产气愤泡以及过一段时间后,腻子表 面起泡。xinjujiancai 试验员 注册 2013-12-05 帖子 198 反馈 14 积分 485 QQ 854955160 2014-09-22 #4 谢谢!可是我纠结的是为什么墙面没有事呢?气泡只出现在顶面呀!
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2014-09-22 #5 鑫巨建材 发表: 谢谢!可是我纠结的是为什么墙面没有事呢?气泡只出现在顶面呀! 点击展开... 批刮墙面和顶面,批刮手法、力度,厚度,以及基层平整度都有不同,情况也就不同了。
泡泡啤 配方师 注册 2010-08-20 帖子 979 解答 1 反馈 156 积分 1,226 QQ 12055886 2014-09-22 #6 墙面挂过粗底 屋顶平整直接挂的腻子。。过厚了 屋顶施工前先滚遍水,当然界面剂为佳 不知道是不是这个情况
Y youdianfan 试验员 注册 2009-04-15 帖子 81 反馈 11 积分 198 QQ 625004268 2014-10-03 #7 现浇顶就是这样了 料没问题 用石膏腻子打底会好一点 要求高的话只有刮三遍 没什么好办法
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2014-10-06 #8 鑫巨建材 发表: 谢谢!可是我纠结的是为什么墙面没有事呢?气泡只出现在顶面呀! 点击展开... 顶面的气孔要多一些 不过有的厂家的腻子不会出问题的 这与腻子的配方有很大的关系,这是腻子的通病,没有办法杜绝,但可以通过配方的优化来改善
鑫巨建材 发表: 谢谢!可是我纠结的是为什么墙面没有事呢?气泡只出现在顶面呀! 点击展开... 顶面的气孔要多一些 不过有的厂家的腻子不会出问题的 这与腻子的配方有很大的关系,这是腻子的通病,没有办法杜绝,但可以通过配方的优化来改善
W wuyabing72 见习生 注册 2010-11-21 帖子 1 反馈 1 积分 1 2014-10-15 #9 是预制混凝土的吧。一是太光滑,二是水泥和水起反应。产生热的膨胀,散发不出去,顶太光滑。我们施工知道就这事。
飞 飞哥哥 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2012-07-24 帖子 189 反馈 14 积分 411 QQ 55875001 2014-11-13 #10 凯旋 发表: 顶面的气孔要多一些 不过有的厂家的腻子不会出问题的 这与腻子的配方有很大的关系,这是腻子的通病,没有办法杜绝,但可以通过配方的优化来改善 点击展开... 老大;不知道怎样通过配方的优化来改善,请指教了。都是耐水腻子他们的就不起泡
凯旋 发表: 顶面的气孔要多一些 不过有的厂家的腻子不会出问题的 这与腻子的配方有很大的关系,这是腻子的通病,没有办法杜绝,但可以通过配方的优化来改善 点击展开... 老大;不知道怎样通过配方的优化来改善,请指教了。都是耐水腻子他们的就不起泡
D DavcoXiang 见习生 注册 2015-11-16 帖子 25 反馈 2 积分 25 2016-04-12 #12 wuyabing72 发表: 是预制混凝土的吧。一是太光滑,二是水泥和水起反应。产生热的膨胀,散发不出去,顶太光滑。我们施工知道就这事。 点击展开... 水泥砂浆批荡层也是水泥的啊?为何不一样?