求助腻子上墙后起泡,加急,有配方!

xinjujiancai

试验员
注册
2013-12-05
帖子
198
反馈
14
积分
485
QQ
854955160
今天工地上讲:腻子批顶起泡,批墙面没有任何问题!那个大哥给解决一下!配方灰钙150,重钙850,hpmc3.5
 
施工过程中产气愤泡以及过一段时间后,腻子表 面起泡。
  产生原因:
  1.基底过于粗糙,批荡速度过快。
  2.一次施工腻子层过厚,大于2.0mm。
  3.基层含水率过高,同时密度太大或太小。由于含有丰富的空隙,且腻子含水率高,因而不透气,空气被封闭在空隙空腔内,不轻易消除。
  4.施工一段时间后,才在表面出现的爆裂起泡,主要是在使用腻子粉时,搅拌不均匀造成的,浆体中含有来不及溶解的粉状颗粒,施工后,大量吸收水分,溶胀形成爆裂。
  5.基层过于干燥,墙面吸水率过高或水泥标号较高的基层轻易发气愤泡。
  解决方法:
  1.出现大面积起泡的腻子面,用铲刀直接压破小泡口,重新用内墙腻子施刮起泡的面层。
  2.腻子粉一般在搅拌均匀后,静置10分钟左右,然后用电动搅拌机再次搅拌后上墙。
  3.施工第二道或者最后一道面层出现起泡现象,应在水印消除前用刮刀进行压泡破除处理,保证腻子面上不出现气泡。
  腻子温馨提示:在施工特殊粗糙或整浇混凝土基层面时,不建议使用腻子直接施工,应先采用粗制产品施工第一遍(如粉刷石膏),而后再进行腻子施工,整浇基层先使用界面剂对基层进行养护加固,,用粉刷石膏找平,而后进行腻子施工(此方法增强基层与腻子的透气性,可降低气泡发生概率)。
 
谢谢!可是我纠结的是为什么墙面没有事呢?气泡只出现在顶面呀!
 
墙面挂过粗底
屋顶平整直接挂的腻子。。过厚了
屋顶施工前先滚遍水,当然界面剂为佳

不知道是不是这个情况
 
现浇顶就是这样了 料没问题 用石膏腻子打底会好一点 要求高的话只有刮三遍 没什么好办法
 
鑫巨建材 发表:
谢谢!可是我纠结的是为什么墙面没有事呢?气泡只出现在顶面呀!
顶面的气孔要多一些
不过有的厂家的腻子不会出问题的
这与腻子的配方有很大的关系,这是腻子的通病,没有办法杜绝,但可以通过配方的优化来改善
 
是预制混凝土的吧。一是太光滑,二是水泥和水起反应。产生热的膨胀,散发不出去,顶太光滑。我们施工知道就这事。
 
凯旋 发表:
顶面的气孔要多一些
不过有的厂家的腻子不会出问题的
这与腻子的配方有很大的关系,这是腻子的通病,没有办法杜绝,但可以通过配方的优化来改善
老大;不知道怎样通过配方的优化来改善,请指教了。都是耐水腻子他们的就不起泡
 
后退
顶部