2 274288517@qq.com 见习生 注册 2014-09-15 帖子 3 反馈 0 积分 11 QQ 274288517 2014-09-17 #1 我的超强力瓷砖胶 原强度1.0 浸水后拉伸粘结强度 0.7 热老化后拉伸粘结强度0.5 晾置时间,20min拉伸粘结强度0.6 这个标准能否用于室内装修贴40X80的抛光砖。。
L Luming 试验员 注册 2012-05-30 帖子 10 反馈 5 积分 10 QQ 微信 401990716 2014-09-17 #2 你的瓷砖胶强度达C1标准,虽然抛光砖吸水率极低,但家装40×80应该没什么问题。我都见过贴更重的。
2 274288517@qq.com 见习生 注册 2014-09-15 帖子 3 反馈 0 积分 11 QQ 274288517 2014-09-17 #3 Luming 发表: 你的瓷砖胶强度达C1标准,虽然抛光砖吸水率极低,但家装40×80应该没什么问题。我都见过贴更重的。 点击展开... 谢谢你的解答。长知识了。。想请教下您。跟装饰公司合作。他让我提供报告。我主题这个标准只能达到C1。达不到C2。这样会有影响吗。强力型是不是需要达到C2标准?。我提供这份报告给他就行还是我需要检测份达到C2标准的报告
Luming 发表: 你的瓷砖胶强度达C1标准,虽然抛光砖吸水率极低,但家装40×80应该没什么问题。我都见过贴更重的。 点击展开... 谢谢你的解答。长知识了。。想请教下您。跟装饰公司合作。他让我提供报告。我主题这个标准只能达到C1。达不到C2。这样会有影响吗。强力型是不是需要达到C2标准?。我提供这份报告给他就行还是我需要检测份达到C2标准的报告
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 386 积分 4,260 QQ 308306097 2014-09-18 #4 按常规理解,强力型应该比普通的瓷砖胶强度要高。普通的为C1型,你的检测报告要达到C2才比较合理。要是普通型与强力型都只能满足C1产品,那何必分两种型号呢?
L Luming 试验员 注册 2012-05-30 帖子 10 反馈 5 积分 10 QQ 微信 401990716 2014-09-18 #5 274288517@qq.com 发表: 谢谢你的解答。长知识了。。想请教下您。跟装饰公司合作。他让我提供报告。我主题这个标准只能达到C1。达不到C2。这样会有影响吗。强力型是不是需要达到C2标准?。我提供这份报告给他就行还是我需要检测份达到C2标准的报告 点击展开... 看装饰公司了,一般他们只是做内部备案,出问题了再倒查。没人规定叫“强力型”的一定要C2,虽然大家通常的想法是C2对应增强型CTA。
274288517@qq.com 发表: 谢谢你的解答。长知识了。。想请教下您。跟装饰公司合作。他让我提供报告。我主题这个标准只能达到C1。达不到C2。这样会有影响吗。强力型是不是需要达到C2标准?。我提供这份报告给他就行还是我需要检测份达到C2标准的报告 点击展开... 看装饰公司了,一般他们只是做内部备案,出问题了再倒查。没人规定叫“强力型”的一定要C2,虽然大家通常的想法是C2对应增强型CTA。
hellolong 研发工程师 武林新丁 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2014-02-20 帖子 238 反馈 52 积分 1,452 QQ 1027884389 2014-10-13 #6 274288517@qq.com 发表: 我的超强力瓷砖胶 原强度1.0 浸水后拉伸粘结强度 0.7 热老化后拉伸粘结强度0.5 晾置时间,20min拉伸粘结强度0.6 这个标准能否用于室内装修贴40X80的抛光砖。。 点击展开... 到时候按照咱们之前沟通的配方做个试试
274288517@qq.com 发表: 我的超强力瓷砖胶 原强度1.0 浸水后拉伸粘结强度 0.7 热老化后拉伸粘结强度0.5 晾置时间,20min拉伸粘结强度0.6 这个标准能否用于室内装修贴40X80的抛光砖。。 点击展开... 到时候按照咱们之前沟通的配方做个试试
新欣欣 技术总监 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 注册 2011-01-14 帖子 1,055 反馈 325 积分 1,509 QQ 37256109 2014-10-16 #7 粘贴内墙,没有问题。