• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

EPS/XPS XPS外墙保温系统跟EPS系统的找平

枫涯1

见习生
注册
2007-08-07
帖子
6
反馈
0
积分
35
QQ
543122717
我做了几个工地的XPS与EPS外墙保温,但是面层直观上都不平(但误差不超过4MM),外墙也不用柔性腻子,而且是水性涂料,太阳一出来就能看到板子的轮廓,每一个工地都要求反工了,重新做了外墙腻子,后补了涂料损失很大,后面的工程也没设计外墙腻子,请教各位老师有没有好的办法能把面层找平~谢谢
 
江苏地区几乎不做腻子直接上底涂和面涂,对平整度要求比较高,抹面材料本身较粘,所以难于找平整,不知陶大保温有没有什么高见?有发言权啊,专业施工。
 
调节抹面砂浆的配方,施工性太差,不用腻子恐怕外观得不到保证
 
这是保温施工中很容易遇到的问题
1、建议抹面胶浆分两层施工,第二层做细一些
2、在铺网格布前,一定要用靠尺,用砂带将保温板外面打平整,否则平整度、保温板交接的地方,不平整
3、建议用腻子,否则外墙不美观的,哪有砂浆外面直接上涂料的,西欧有这种做法,但人家的楼层不高,并不注重外墙好看,哪向咱们国内,要求灯光上去,都不能有不平的
重外表,轻内涵
 
呵呵

不是基层平不平的问题,就算保温层抹面很平,又不刷底漆,要是涂料为平涂的你要几变面漆才能盖底啊。就算有底漆,你浅色的两便面漆还微贱能盖底呢,腻子的好处就在于找平和盖底
 
关键现在大多数工地不做腻子,又要求非常平整,所以是个难题啊!要做腻子还有什么好说的呢/
 
今天做了一块修补,还是不行,以前的高差部分和板材结缝部分还还是能显出来,但腻子又不能刮的太厚,看来问题还是要从内部解决,板材贴好以后一定要打麿,高差部分一定要处理掉,不然后患无穷,还有网格布的搭结部分一定要用砂纸打磨。现在才感觉到前期施工质量的重要性,这个工程除了赔人工还要赔腻子、涂料、脚手架的费用~真T- M-D郁闷啊~~
 
严格按施工工艺做.粘板时用米靠尺边靠边粘.这样平整度才有保证.面层用二遍成活.如用双组份的.二遍用白水泥.可不打腻子.
 
后退
顶部