[SIZE=14pt]6.7 [/SIZE][SIZE=14pt]建筑保温和外墙装饰 [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]6.7.1 [/SIZE][SIZE=11.5pt]建筑的内、外保温系统,宜采用燃烧性能为[/SIZE][SIZE=11.5pt]A[/SIZE][SIZE=11.5pt]级的保温材料,不宜采用[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]2[/SIZE][SIZE=11.5pt]级保温材料,严禁采用[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]3[/SIZE][SIZE=11.5pt]级保温材料;设置保温系统的基层墙体或屋面板的耐火极限应符合本规范的有关规定。[/SIZE]
[SIZE=11.5pt]6.7.2 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定: [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]1 对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A[/SIZE]级的保温材料;
[SIZE=11.5pt]2 对于其他场所,应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B[/SIZE][SIZE=6pt]1[/SIZE][SIZE=11.5pt]级的保温材料; [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]3 保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B[/SIZE][SIZE=6pt]1[/SIZE][SIZE=11.5pt]级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm[/SIZE]。
[SIZE=11.5pt]6.7.3 [/SIZE][SIZE=11.5pt]建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,该结构体的耐火极限应符合本规范的有关规定;当保温材料的燃烧性能为[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]1[/SIZE][SIZE=11.5pt]、[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]2[/SIZE][SIZE=11.5pt]级时,保温材料两侧的墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于[/SIZE][SIZE=11.5pt]50mm[/SIZE][SIZE=11.5pt]。[/SIZE]
[SIZE=11.5pt]6.7.4 设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为A[/SIZE]级。
[SIZE=11.5pt]6.7.5 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定: [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]1 住宅建筑: [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]1)建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级; [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]2)建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1[/SIZE][SIZE=11.5pt]级; [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]3[FONT='宋体'])建筑高度不大于[/FONT][/SIZE][SIZE=11.5pt]27m[/SIZE][FONT='宋体'][SIZE=11.5pt]时,保温材料的燃烧性能不应低于[/FONT][/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=6pt]2[/SIZE][FONT='宋体'][SIZE=11.5pt]级;[/FONT][/SIZE]
[SIZE=11.5pt]2 除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑: [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]1)建筑高度大于50m[/SIZE]时,保温材料的燃烧性能应为A级;
[SIZE=11.5pt]2)建筑高度大于24m[/SIZE],但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B[SIZE=6pt]1[/SIZE][SIZE=11.5pt]级; [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]3)建筑高度不大于24m[/SIZE]时,保温材料的燃烧性能不应低于B[SIZE=6pt]2[/SIZE][SIZE=11.5pt]级。 [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]6.7.6 除设置人员密集场所的建筑外,与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统,其保温材料应符合下列规定: [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]1 建筑高度大于24m[/SIZE]时,保温材料的燃烧性能应为A级;
[SIZE=11.5pt]2 建筑高度不大于24m[/SIZE]时,保温材料的燃烧性能不应低于B[SIZE=6pt]1[/SIZE][SIZE=11.5pt]级。 [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]6.7.7 [/SIZE][SIZE=11.5pt]除本规范第[/SIZE][SIZE=11.5pt]6.7.3[/SIZE][SIZE=11.5pt]条规定的情况外,当建筑的外墙外保温系统按本规范第[/SIZE][SIZE=11.5pt]6.7[/SIZE][SIZE=11.5pt]节规定采用燃烧性能为[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]1[/SIZE][SIZE=11.5pt]、[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]2[/SIZE][SIZE=11.5pt]级的保温材料时,应符合下列规定: [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]1 [/SIZE][SIZE=11.5pt]除采用[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]1[/SIZE][SIZE=11.5pt]级保温材料且建筑高度不大于[/SIZE][SIZE=11.5pt]24m[/SIZE][SIZE=11.5pt]的公共建筑或采用[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]1[/SIZE][SIZE=11.5pt]级保温材料且建筑高度不大于[/SIZE][SIZE=11.5pt]27m[/SIZE][SIZE=11.5pt]的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于[/SIZE][SIZE=11.5pt]0.50h[/SIZE][SIZE=11.5pt]; [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]2 [/SIZE][SIZE=11.5pt]应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为[/SIZE][SIZE=11.5pt]A[/SIZE][SIZE=11.5pt]级的材料,防火隔离带的高度不应小于[/SIZE][SIZE=11.5pt]300mm[/SIZE][SIZE=11.5pt]。 [/SIZE]
[SIZE=11.5pt]6.7.8 [/SIZE][SIZE=11.5pt]建筑的外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。除本规范第[/SIZE][SIZE=11.5pt]6.7.3[/SIZE][SIZE=11.5pt]条规定的情况外,当按本规范第[/SIZE][SIZE=11.5pt]6.7[/SIZE][SIZE=11.5pt]节规定采用[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]1 [/SIZE][SIZE=11.5pt]、[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]2[/SIZE][SIZE=11.5pt]保温材料时,防护层厚度首层不应小于[/SIZE][SIZE=11.5pt]15mm[/SIZE][SIZE=11.5pt],其它层不应小于[/SIZE][SIZE=11.5pt]5mm[/SIZE][SIZE=11.5pt]。[/SIZE]
[SIZE=11.5pt]6.7.9 [/SIZE][SIZE=11.5pt]建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。[/SIZE]
[SIZE=11.5pt]6.7.10 [/SIZE][SIZE=11.5pt]建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于[/SIZE][SIZE=11.5pt]1.00h[/SIZE][SIZE=11.5pt]时,保温材料的燃烧性能不应低于[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]2[/SIZE][SIZE=11.5pt]级;当屋面板的耐火极限低于[/SIZE][SIZE=11.5pt]1.00h[/SIZE][SIZE=11.5pt]时,不应低于[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]1[/SIZE][SIZE=11.5pt]级。采用[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]1[/SIZE][SIZE=11.5pt]、[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]2[/SIZE][SIZE=11.5pt]级保温材料的外保温系统应采用不燃材料作防护层,防护层的厚度不应小于[/SIZE][SIZE=11.5pt]10mm[/SIZE][SIZE=11.5pt]。[/SIZE]
[SIZE=11.5pt]当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]1[/SIZE][SIZE=11.5pt]、[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]2[/SIZE][SIZE=11.5pt]级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于[/SIZE][SIZE=11.5pt]500mm[/SIZE][SIZE=11.5pt]的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。[/SIZE]
[SIZE=11.5pt]6.7.11 [/SIZE][SIZE=11.5pt]电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]1[/SIZE][SIZE=11.5pt]或[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]2[/SIZE][SIZE=11.5pt]级的保温材料中;确需穿越或敷设时,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。[/SIZE]
[SIZE=11.5pt]6.7.12 [/SIZE][SIZE=11.5pt]建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为[/SIZE][SIZE=11.5pt]A[/SIZE][SIZE=11.5pt]级的材料,但建筑高度不大于[/SIZE][SIZE=11.5pt]50m[/SIZE][SIZE=11.5pt]时,可采用[/SIZE][SIZE=11.5pt]B[/SIZE][SIZE=8pt]1[/SIZE][SIZE=11.5pt]级材料。[/SIZE]
几个问题与大家讨论:
1.目前还有例如江苏、上海有当地的暂行规定和ZF条令,将来是执行设计标准还是ZF规定?
2.在标准发布到正式执行的这段期限内,可否执行这个设计规范?
3.屋面与外墙保温的防火隔离带是做在屋面上还是女儿墙上,各家有何良策?做在屋面上渗水相当严重!是防水还是防火?
中华人民共和国住房和城乡建设部
公 告
第517号
住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑设计防火规范》的公告
现批准《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为GB50016-2014,自2015年5月1日起实施。其中,第3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.7、3.2.9、3.2.15、3.3.1、3.3.2、3.3.4、3.3.5、3.3.6(2)、3.3.8、3.3.9、3.4.1、3.4.2、 3.4.4、3.4.9、3.5.1、3.5.2、3.6.2、3.6.6、3.6.8、3.6.11、3.6.12、3.7.2、3.7.3、3.7.6、3.8.2、3.8.3、3.8.7、4.1.2、4.1.3、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5(3、4、5、6)、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.8、4.4.1、 4.4.2、4.4.5、5.1.3、5.1.4、5.2.2、5.2.6、5.3.1、5.3.2、5.3.4、5.3.5、5.4.2、5.4.3、5.4.4(1、2、3、4)、5.4.5、5.4.6、5.4.9(1、4、5、6)、5.4.10(1、2)、5.4.11、5.4.12、5.4.13(2、3、4、5、6)、 5.4.15(1、2)、5.4.17(1、2、3、4、5)、5.5.8、5.5.12、5.5.13、5.5.15、5.5.16(1)、5.5.17、5.5.18、5.5.21(1、2、3、4)、5.5.23、5.5.24、5.5.25、5.5.26、5.5.29、5.5.30、5.5.31、6.1.1、6.1.2、6.1.5、 6.1.7、6.2.2、6.2.4、6.2.5、6.2.6、6.2.7、6.2.9(1、2、3)、6.3.5、6.4.1(2、3、4、5、6)、6.4.2、6.4.3(1、3、4、5、6)、6.4.4、6.4.5、6.4.10、6.4.11、6.6.2、6.7.2、6.7.4、6.7.5、6.7.6、7.1.2、7.1.3、 7.1.8(1、2、3)、7.2.1、7.2.2(1、2、3)、7.2.3、7.2.4、7.3.1、7.3.2、7.3.5(2、3、4)、7.3.6、8.1.2、8.1.3、8.1.6、8.1.7(1、3、4)、8.1.8、8.2.1、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.7、8.3.8、 8.3.9、8.3.10、8.4.1、8.4.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、9.1.2、9.1.3、9.1.4、9.2.2、9.2.3、9.3.2、9.3.5、9.3.8、9.3.9、9.3.11、9.3.16、10.1.1、10.1.2、10.1.5、10.1.6、10.1.8、10.1.10(1、2)、10.2.1、 10.2.4、10.3.1、10.3.2、10.3.3、11.0.3、11.0.4、11.0.7(2、3、4)、11.0.9、11.0.10、12.1.3、12.1.4、12.3.1、12.5.1、12.5.4条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
住房城乡建设部
2014年8月27日
相关的6.7条如下:[SIZE=14pt]6.7 [/SIZE][SIZE=14pt]建筑保温和外墙装饰 [/SIZE]
