尹月洋 见习生 注册 2014-07-13 帖子 1 反馈 0 积分 3 2014-09-16 #1 灌浆料施工后中间出现裂缝,与基础衔接处没没有出现裂缝,请教高手分析一下此裂缝是收缩造成的,还是其他原因,灌浆面积长宽高70-70-20
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2014-09-16 #2 是不是1d后就开裂了啊?
sxgdy 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2011-01-19 帖子 234 反馈 13 积分 204 QQ 1293464405 2014-12-30 #3 对硬化之前的膨胀而言,现在都用有机的,效果稳定,铝粉已经严禁使用了。对于凝结后的收缩开裂可以用HCSA高性能混凝土膨胀剂。HCSA的膨胀率是普通市售UEA的两倍,而且膨胀速率快,有什么疑问可再联系。