W wzy199010 见习生 注册 2014-09-09 帖子 22 反馈 3 积分 71 2014-09-09 #1 水泥 350 6#砂 400 7#砂 200 400目重钙 50 4w纤维素醚 4.5 求指教。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,645 解答 2 反馈 388 积分 4,262 QQ 308306097 2014-09-10 #5 抹面砂浆中,乳胶粉不加点是不行的。无论是加3公斤,还是加5几公斤,都是骗骗自己,让老板心里好过点而已。像楼主一样,根本不加乳胶粉,那就是坦荡了。不加胶粉的话,至少得加点纤维,改善一下抗裂效果也是可以的。
抹面砂浆中,乳胶粉不加点是不行的。无论是加3公斤,还是加5几公斤,都是骗骗自己,让老板心里好过点而已。像楼主一样,根本不加乳胶粉,那就是坦荡了。不加胶粉的话,至少得加点纤维,改善一下抗裂效果也是可以的。
专用添加剂 研发工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2014-03-18 帖子 459 反馈 70 积分 430 QQ 1165821396 2014-09-10 #6 这配方 给不出意见!!!
泡泡啤 配方师 注册 2010-08-20 帖子 979 解答 1 反馈 156 积分 1,226 QQ 12055886 2014-09-10 #7 3-5公斤在检测数据上一点意义都没, 在实际工人施工有一定的改善,减少空鼓率。 抹面不加玻纤吧
开心工作 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2013-05-17 帖子 167 反馈 27 积分 435 QQ 120674716 2014-09-12 #9 我刚开始做保温体系,就觉的你这配方很烂,这个论坛多找找,有很好的抹面的配方,在根据实际修改就行了。
zzw2010 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2010-06-10 帖子 199 反馈 19 积分 434 QQ 314537078 2014-10-04 #13 这配方生产不出事才怪,胶粉不加pp不加,多在论坛学习学习吧,这论坛挺好的,有好多配方供你参考,回头多做实验,结果不用多说了,
DLhg 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2014-06-11 帖子 576 反馈 72 积分 643 QQ 18731616616 微信 18731616616 2014-10-10 #14 纤维素加不加也没多大关系了,怎么不是这样了
liutao3171 试验员 注册 2014-06-24 帖子 22 反馈 7 积分 40 QQ 527488699 2014-10-20 #17 明显水泥多了,还不加胶粉,不知道是哪个地方,气候环境怎么样,要是比较热的地方很容易出问题的。
weiwei001 配方师 注册 2007-05-06 帖子 568 反馈 114 积分 1,751 QQ 35659840 2014-11-06 #19 这个是真真的抹面砂浆,但不是特种砂浆,普通抹墙用的砂浆(当然比普通砂浆又贵了),只管能上墙,其他一切忽略而过
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,845 解答 4 反馈 575 积分 11,029 2014-11-07 #20 水泥稍多,没有胶粉能干啥啊 纤维素多了