F FAN 见习生 注册 2007-08-07 帖子 3 反馈 0 积分 5 2007-08-07 #1 求助! 1.非水泥基饰面层施工的时候在铺完网格布还用做一层抹面胶浆找平吗? 2.非水泥基饰面层由于耐水性不是特别好,在窗台处要做如何的处理啊? 3.如果要用分割条,要选用3MM的分割条,但是分割条不能很好的与基面固定,怎么办? 如果用人知道生产这样分割条的厂家是否可以告知在下? 东北能买的到吗? 十分感谢!
求助! 1.非水泥基饰面层施工的时候在铺完网格布还用做一层抹面胶浆找平吗? 2.非水泥基饰面层由于耐水性不是特别好,在窗台处要做如何的处理啊? 3.如果要用分割条,要选用3MM的分割条,但是分割条不能很好的与基面固定,怎么办? 如果用人知道生产这样分割条的厂家是否可以告知在下? 东北能买的到吗? 十分感谢!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2007-08-21 #2 非水泥基饰面? 这种材料并不熟悉,应该和涂料差不多的处理工艺 我觉得铺设完保温板,应该要找平一下,在窗口部分,一般保温系统在做时,都会做好滴水檐、散水、窗套,你只要跟着保温做就应该可以了
C charwin 见习生 注册 2007-09-30 帖子 33 反馈 2 积分 94 2007-10-09 #3 1.非水泥基饰面层施工的时候在铺完网格布还用做一层抹面胶浆找平吗? 答:做的,也需要用非水泥基的。 2.非水泥基饰面层由于耐水性不是特别好,在窗台处要做如何的处理啊? 答:非水泥基耐水性没有听说不好,相反比水泥基的好。在窗台处网格布翻包,苯板和窗台板相交的地方打上防水密封胶。 3.如果要用分割条,要选用3MM的分割条,但是分割条不能很好的与基面固定,怎么办? 答:不建议用分割条,因为容易引起后期墙面渗水,苯板脱落等情况。