2 2583760716 见习生 注册 2014-08-02 帖子 13 反馈 0 积分 26 QQ 2583760716 2014-08-29 #1 这是什么原因啊,是不是灌浆料中的缓凝剂作用延迟啊?
sxgdy 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2011-01-19 帖子 234 反馈 13 积分 204 QQ 1293464405 2014-08-30 #2 可能是水泥假凝了吧。
2 2583760716 见习生 注册 2014-08-02 帖子 13 反馈 0 积分 26 QQ 2583760716 2014-08-30 #3 j今天1d龄期时,看试件还是软的,是不是我的膨胀组元和减水剂,缓凝剂冲突啊
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,129 解答 114 反馈 9,703 积分 68,931 2014-08-31 #5 2583760716 发表: 这是什么原因啊,是不是灌浆料中的缓凝剂作用延迟啊? 点击展开... 变软是一个什么概念? 一般要看数据说话的,你说的现象是不是假凝,几个小时终凝? 灌浆料初凝与终凝的间隔不能太长,否则强度后期容易有问题
2583760716 发表: 这是什么原因啊,是不是灌浆料中的缓凝剂作用延迟啊? 点击展开... 变软是一个什么概念? 一般要看数据说话的,你说的现象是不是假凝,几个小时终凝? 灌浆料初凝与终凝的间隔不能太长,否则强度后期容易有问题
L Lue2005 试验员 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2010-10-23 帖子 124 反馈 23 积分 255 2014-09-01 #6 南京哪家公司,在做灌浆料,南京做灌浆料的太多了,灌浆料还没听说要加缓凝剂的配方 配方估计不合理
2 2583760716 见习生 注册 2014-08-02 帖子 13 反馈 0 积分 26 QQ 2583760716 2014-09-04 #7 超过P803的好消泡剂 发表: 南京哪家公司,在做灌浆料,南京做灌浆料的太多了,灌浆料还没听说要加缓凝剂的配方 配方估计不合理 点击展开... 因为要满足行标的初凝时间大于120min的要求啊
2 2583760716 见习生 注册 2014-08-02 帖子 13 反馈 0 积分 26 QQ 2583760716 2014-09-04 #8 凯旋 发表: 变软是一个什么概念? 一般要看数据说话的,你说的现象是不是假凝,几个小时终凝? 灌浆料初凝与终凝的间隔不能太长,否则强度后期容易有问题 点击展开... 不是,一天过后还是软的,就好像水泥完全没水化一样
凯旋 发表: 变软是一个什么概念? 一般要看数据说话的,你说的现象是不是假凝,几个小时终凝? 灌浆料初凝与终凝的间隔不能太长,否则强度后期容易有问题 点击展开... 不是,一天过后还是软的,就好像水泥完全没水化一样
2 254680706 试验员 注册 2012-06-15 帖子 138 反馈 13 积分 144 QQ 254680706 2014-09-04 #10 你2个小时的开放时间确实比较大 ,开放时间不能全部靠酸来调整,酸过量的话,强度确实上不来的
泡泡啤 配方师 注册 2010-08-20 帖子 979 解答 1 反馈 156 积分 1,226 QQ 12055886 2014-09-04 #11 灌浆料也是做烂啦 P425+高效膨胀剂+促凝剂 这个体系不会出现你的情况的 硫铝体系的好多用不起。。哎 缓凝剂搭配不当。变豆腐渣了。
sxgdy 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 注册 2011-01-19 帖子 234 反馈 13 积分 204 QQ 1293464405 2014-12-30 #12 对硬化之前的膨胀而言,现在都用有机的,效果稳定,铝粉已经严禁使用了。对于凝结后的收缩开裂可以用HCSA高性能混凝土膨胀剂。HCSA的膨胀率是普通市售UEA的两倍,而且膨胀速率快,有什么疑问可再联系。